LabVIEWForum.de
Fehlermeldung Verteilungsfortschritt - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+--- Thema: Fehlermeldung Verteilungsfortschritt (/Thread-Fehlermeldung-Verteilungsfortschritt)



Fehlermeldung Verteilungsfortschritt - Heber - 08.06.2017 11:11

Hallo zusammen,

Ich bekomme beim Ausführen des VI's "Aussen" im angehängten File die im angehängten Bild gezeigte Fehlermeldung bzgl.. des Verteilungsfortschritts.

Worin ist die Fehlermeldung begründet? Was kann ich tun?

Vielen Dank und Grüße,

Heber


RE: Fehlermeldung Verteilungsfortschritt - Freddy - 08.06.2017 15:11

Hallo Heber,
Da steht in der Fehlermeldung, dass die VI "NILVSim Get Time and ISAcceptedStep.vi" defekt ist.
Ruf sie mal auf und schau ob sie Fehlerfrei ist.

Gruß
Freddy


RE: Fehlermeldung Verteilungsfortschritt - jg - 09.06.2017 06:52

Da steht vor allem, dass eine DLL auf dem RT-Target fehlt. Hast du das Control Design and Simulation Modul auf dem RT-Target installiert?

Gruß, Jens


RE: Fehlermeldung Verteilungsfortschritt - Heber - 09.06.2017 10:33

Ja der Fehler ist behoben. Danke.