PXIe 6363 Zugriffe - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: PXIe 6363 Zugriffe (/Thread-PXIe-6363-Zugriffe) |
PXIe 6363 Zugriffe - MRL2018 - 23.07.2018 08:26 Hallo Zusammen Ich versuche in einem Projekt mit mehreren VIs auf die PXIe 6363 zuzugreifen. Dabei tritt wechselnd zwischen den VIs der Fehler auf, dass der Taskname bzw. die Resource schon reserviert sei. Tasknamen unterscheiden sich, daran sollte es nicht liegen, auch die Kanäle sind frei. Ich mache die Initialisierung im jeweiligen VI, Probleme treten bei der Initialisierung der Analogeingänge auf. Irgendwelche Tipps bzw. Anmerkungen, dass es mit der 6363 nur geht, wenn man in einem VI initialisiert? Grüße RE: PXIe 6363 Zugriffe - jg - 23.07.2018 08:47 Da die 6363 nur 1 A/D Wandler hat, kannst du nur 1 AI-Task anlegen. Wenn du mehrere AI erfassen willst, dann musst du die in 1 Task zusammenfassen. Gruß, Jens RE: PXIe 6363 Zugriffe - GerdW - 23.07.2018 08:50 Hallo MRL, die 6363 verwendet einen MUX für die AI - und diesen MUX kannst du nur mit einem DAQmx-Task belegen. Also: alle AI in einem Task verwalten! RE: PXIe 6363 Zugriffe - MRL2018 - 23.07.2018 09:37 Hallo Jens, Hallo Gerd Das bestätigt leider, was ich bereits vermutete. Danke |