LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht - Tomy - 25.04.2019 07:12

Hallo zusammen,


ich benutze seit ein paar Monaten ein NI-Modul und konnte einwandfrei alle DAQ funktionen verwenden. Jetzt erkennt LabVIEW das NI-Modul nicht mehr und ich kann keine Tasks mehr auswählen. Treiber habe ich meherere Mals deinstalliert und neuinstalliert und es hat leider nicht geholfen. Der Gerät-Manager vom PC erkennt das Modul schon.
Wisst ihr schon woran das liegen kann?

Danke schon Mal Smile


RE: LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht - GerdW - 25.04.2019 07:47

Hallo Tomy,

Zitat:Der Gerät-Manager vom PC erkennt das Modul schon.
Worüber redest du hier denn die ganze Zeit?
(Ich kenne "Module" von NI, die gehören aber in ein cDAQ/cRIO und werden vom PC (oder MAX) nicht einzeln als "Modul" erkannt, sondern nur über ihr Chassis…)


RE: LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht - Tomy - 25.04.2019 07:53

Hallo Gerd,

Zitat:Worüber redest du hier denn die ganze Zeit?
cDAQ-9171


RE: LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht - jg - 25.04.2019 08:25

Aha, ein cDAQ-Chassis. Für Task anlegen muss da noch ein cModul drinstecken.

Wie sieht es im NI-MAX aus?
Passen LabVIEW-Version und DAQmx-Version zusammen? (EDIT: z.B. DAQmx 18 unterstützt nur LabVIEW 2015-2018 in der Entwicklungsumgebung)

Es soll schon geholfen haben, die Konfiguration des NI-MAX komplett zurückzusetzen. (Werkzeuge -> Konfiguration zurücksetzen).

Gruß, Jens


RE: LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht - Tomy - 25.04.2019 09:23

Zitat:Es soll schon geholfen haben, die Konfiguration des NI-MAX komplett zurückzusetzen. (Werkzeuge -> Konfiguration zurücksetzen).

Es funktioniert jetzt wieder. Danke Jens