Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - Sabo - 18.10.2023 09:39

Guten Tag Miteinander,

im Rahmen meiner Technikerarbeit soll ich In LabVIEW ein Programm zum Testen von Mobilfunk-Basisstationen schreiben,
diese werden mit Hilfe eines VIAVI CellAdvisor 5g getestet.
LabVIEW und auch der Hersteller haben keine Treiber oder APIs für das Gerät.
Selbst nach Rückfrage beim Hersteller habe ich "nur" ein Programming Guide bekommen;
Dieser enthält SCPI Befehle zum Steuern des Testgerätes.
Ich habe jetzt Leider keine Ahnung wie ich es mit LabVIEW verbinde, muss auch ehrlich sagen das ich sehr wenig Ahnung in diesem Bereich habe.

Es wäre super wenn hier Jemand schon Erfahrungen hat ein Testgerät ohne Treiber und APIs anzubinden.
Entschuldigt wenn es schon ein Thread hierfür gibt, hab leider nichts Gefunden.

Ich sag mal Vielen Dank im Voraus und bin für jeden Tipp, Link dankbar.

Grüße Sabo


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - GerdW - 18.10.2023 10:19

Hallo sabo,

wenn das Gerät SCPI unterstützt, dann hast du doch ein API!
Wie ist das Gerät mit deinem Computer verbunden?
Generell solltest du dann VISA verwenden...


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - Sabo - 18.10.2023 10:30

Hallo Gerd,
Verbindung soll über Ethernet gemacht werden Optional wäre noch USB TMC


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - th13 - 18.10.2023 12:37

SCPI ist normalerweise eine sehr einfache API. Am Anfang schickst du alle Befehle zum Initialiseren und dann in einer Schleife deine Befehle zum Abholen der Werte.

Deinen Ablauf solltest du als StateMachine anlegen:
[attachment=62589]

Anbei ein einfaches Template quasi als PseudoCode, das Lesen der Antworten zB musst du anpassen.


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - Sabo - 18.10.2023 15:16

Also das Gerät ist über Ethernet angeschlossen.
Und Verbindung über Geräte und Schnittstellen und hier dann bei Neu/TCP/IP Resource das Manual Entry Ray Socket direkt über den Port drauf hat jetzt auch geklappt
Hab auch mal VISA Interactive Control paar Befehle abgeschickt das Funktioniert soweit.
Was ist jetzt der Nächste Schritt geh ich direkt ins LabVIEW und Programmiere los?.
Kann/ muss ich mir jetzt selbst ein Treiber schreiben ? Was sind die IVI Drivers brauche ich das bringt mir das etwas?
Wie Schreibe ich jetzt ein Programm. Gibt es da vll ne Anleitung für Dummies


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - Sabo - 02.01.2024 13:01

Hallo nochmal also habe mal etwas rumprobiert und wollte fragen ob das so machbar ist wie ich es getan habe Sprich die Visa abfrage in eine Eventstruktur bei der ersten den Visa resource Name als lokale Variable um ihn später nicht mehr einstellen zu müssen. Somit sollte ich in der Lage sein das ganze einfach immer wieder zu kopieren und somit ein neues SCPI zu schicken.
Ist das gut so oder wie macht man es Richtig?

Grüße Simon


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - GerdW - 02.01.2024 14:43

Hallo Simon,

ich wünsche Dir ein gesundes Neues Jahr!

Zitat:Ist das gut so oder wie macht man es Richtig?
Ich würde sagen: mittelprächtig! :-D

- Den Wert eines Controls direkt in seine eigene lokale Variable zu schreiben ist Blödsinn (aka: unnötig).
- Lokale Variablen zu verwenden ist heir generell unnötig: nimm ein Schieberegister und Draht für die VISA-Referenz!
- Deine Enums sind nicht alle korrekt, was man an den CoercionDots sieht! Bitte TypeDef's verwenden oder eben immer den korrekten Enum…
- Bei der String-Konstante den Displaymode sichtbar machen und auf \-Code setzen, dann sieht man sofort die Sonderzeichen im String!
- Hast du bei der String-Konstanten im "Start Init 2"-Event den korrekten Displaymode verwendet? Auch hier den Displaymode sichtbar machen!
- Wenn du "default if unwired"-Tunnel verwendest (was ok ist), dann musst du den Default-Wert nicht anschließen! (Hier die FALSE-Konstante am Ausgangstunnel.)
- Verwende bessere Label für deine FP-Elemente! Was ist der Unterschied zwischen "Start Init" und "Start Init 2"? Kann man da keine besseren Labels verwenden???


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - Sabo - 03.01.2024 09:29

Hallo Gerd,

vielen Dank und dir auch ein Frohes Neues Jahr.

Deine aufgeführten Punkte habe ich alle mal in meinem Programm ausgebessert.
Ich habe die Vermutung das mein Grundaufbau schon schlecht/falsch ist.
Ich möchte das Programm prinzipiell so das es eine Loginpage hat (habe ich mit Hilfe von Youtube auch hinbekommen), danach soll man für eine zu prüfende 5G Antenne die Teilenummer eintragen und die Visa Resource. Danach soll der Benutzter das Gerät testen können (4-5 unterschiedliche Test die eventuell Eingabe von Parametern benötigen) optional sollen Tests übersprungen und auch wiederholt werden können. Die Antennen können mehrere Kanäle haben also sprich das ganze auch für 1-X Kanäle. Alle Ergebnisse sollen dann abgespeichert werden und am Ende eine Datei erstellen die alle Informationen zusammenfasst am Ende sagt Teil ist i.O. oder n.i.O..

So soll das Ganze grob beschrieben aussehen.

Ich habe mir für die Visa-Kommunikation ein SUB-VI erstellt glaube aber es ist blöd gemacht da ich immer wieder VISA open und Close mache hierdurch.
Was ist da der Way-to-go?

Grüße Simon


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - GerdW - 03.01.2024 10:27

Hallo Simon,

Zitat:Ich habe die Vermutung das mein Grundaufbau schon schlecht/falsch ist.
Ich möchte das Programm prinzipiell so das es eine Loginpage hat (habe ich mit Hilfe von Youtube auch hinbekommen), danach soll man für eine zu prüfende 5G Antenne die Teilenummer eintragen und die Visa Resource. Danach soll der Benutzter das Gerät testen können (4-5 unterschiedliche Test die eventuell Eingabe von Parametern benötigen) optional sollen Tests übersprungen und auch wiederholt werden können. Die Antennen können mehrere Kanäle haben also sprich das ganze auch für 1-X Kanäle. Alle Ergebnisse sollen dann abgespeichert werden und am Ende eine Datei erstellen die alle Informationen zusammenfasst am Ende sagt Teil ist i.O. oder n.i.O..
Ich würde zu einem QMH (QueuedMessageHandler) raten, da gibt es auch Grundgerüste von NI.
Die "4-5 Tests" entsprechen dann Kommandos an den MessageHandler und durch entsprechende Auswahl diese Kommandos kannst du festlegen, welche Tests in welcher Reihenfolge ausgeführt werden…
Alles andere sind dann auch "nur" Kommandos an den MessageHandler.

Zitat:Ich habe mir für die Visa-Kommunikation ein SUB-VI erstellt glaube aber es ist blöd gemacht da ich immer wieder VISA open und Close mache hierdurch. Was ist da der Way-to-go?
Wenn du VISAOpen/Close für jede einzelne Abfrage durchführst, ist das natürlich unnötiger Overhead.
Einmal öffnen/schließen pro DUT sollte doch ausreichen, oder?
Die VISA-Referenz gehört dann in die Daten deines MessageHandlers (die in einem Schieberegister gespeichert werden), dann hat jeder State/Kommando darauf auch Zugriff…

Tipp: Stell mal in den LabVIEW-Optionen die Einstellung "Terminals als Icon anzeigen" ab. Diese riesigen Icons für jedes FP-Element stören doch nur…


RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW - Sabo - 03.01.2024 12:52

Okay habe mir gerade den Queued Message Handler mal angeschau bis ich den Richtig verstanden habe brauch ich noch ein bisschen aber ich bin dran.
Bei meinen Tests muss ich auch mehrere Messpunkte abfragen und schauen ob die in einem bestimmten Bereich sind eignet das Konstrukt sich auch hierfür?
Und ich hab Quasi einen Code in C# der schon alle Befehle hat gibt es da eine Möglichkeit wenn es vom Aufwand her geringer wäre den zu verwenden?