Error -50103 The Specified Resource is Reserved - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Error -50103 The Specified Resource is Reserved (/Thread-Error-50103-The-Specified-Resource-is-Reserved) |
Error -50103 The Specified Resource is Reserved - kratzens - 29.12.2009 19:25 Hallo Leute, ich bekomme immer diese Fehlermeldung ( Error -50103 The Specified Resource is Reserved). Ich versuche mit einem DAQ Assistenten zwei Analogkanäle abzurufen. Ich habe mich schon über mögliche Ursachen informiert (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/485201B647950BF886257537006CEB89), verstehe aber nicht, welcher Konflikt in meinem VI zutrifft. Kann mir jemand helfen? Danke & Gruß! Stefan Hier geht's zu meinem VI (Case: Steifigkeit): [attachment=23364] Error -50103 The Specified Resource is Reserved - Lucki - 30.12.2009 08:12 ' schrieb:ich bekomme immer diese Fehlermeldung ( Error -50103 The Specified Resource is Reserved).Ja, aber bevor Du die analogen Kanäle ai0,ai1 in Sequenzrahmen #3 startest, startest Du bereits ai0 in Sequenzrahmen #1, und zwar ebenfalls in der Betriebsart kontinuierlich. Da Dich im Sequenzrahmen #1 nur ein einziger Wert zu interessieren scheint, solltes Du das im DAQ-Assistenten auch so einstellen. Dann wird die Resourcce nicht auf Dauer belegt und es müßte gehen. PS: Zur Erzeugung des Tabellenstrings am Anfang würde ich Dir die Funktionen "In String formatieren" empfehlen: [attachment=23365] |