Abtastrate richtig einstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Abtastrate richtig einstellen (/Thread-Abtastrate-richtig-einstellen) |
Abtastrate richtig einstellen - sudie - 09.12.2009 22:51 Hallo ich habe eine Problem bezüglich der Abtastrate und der Samples bei gleichzeitiger Spannungsausgabe und Spannungsmessung. Ich verwende die Messkarte NI-PXIe6124. Da habe ich 4 simultane analoge Eingänge jeweils 16 Bit und 4Ms/s und 2 analoge Ausgänge auch jeweils 16 Bit und 4Ms/s. Mit dem AO erzeuge ich eine kontinuierliche sinusförmige Spannung Mit dem AI messe ich eine Spannung. Falls ich nun die maximalen Samples bei der Erzeugung und Messung der Spannung erreichen möcht, muss ich wie vorgehen. Meine Samples für die entsprechende Frequenz würde ich so berechnen. Beispiel: analoge Ausgangsspannung, 4Ms/s, 16 Bit, 1 Volt, 100Hz 1. Messbereich der Messkarte richtig wählen, 2. Abtastrate/Frequenz = Samples -> [4Ms/s / 100Hz] = 40000 Samples wie stell ich nun die Parameter für die Messung der analogen Spannung ein. Auf der anderen Seite, stimmen die Einstellungen so für die AO-Spannung?? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Falls das VI von Interesse ist, kann ich es auch noch einstellen. Gruß sudie Abtastrate richtig einstellen - Y-P - 10.12.2009 08:20 Hier ein Bsp., wo Du siehst wie Du analoge Eingänge mit DAQmx einlesen kannst. Du musst halt Deine 40000 Samples einstellen. Ob Dein Wert richtig ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. [attachment=23095] Gruß Markus |