Timerfunktion für Abbruchbedingung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Timerfunktion für Abbruchbedingung (/Thread-Timerfunktion-fuer-Abbruchbedingung) |
Timerfunktion für Abbruchbedingung - Jansen83 - 20.10.2009 13:29 Hallo, habe einen geregelten und gesteuerten Schrittmotor auf Linearachse zu laufen. Mit dem Startbeginn wird zunächst ein Stromsignal auf `True´gesetzt und der Schlitten läuft los. Wenn der Schlitten in seiner geregelten Endposition zum Stehen gekommen ist (Sollwert-Istwert = 0) ist soll der Strom nach einer bestimmten Zeit wieder abgeschaltet, sprich die Variable auf `False´gesetzt werden. Wie setzte ich dieses um, dass eine solche Struktur natürlich auch nur einmal durchlaufen wird? Danke und Gruß JAN Timerfunktion für Abbruchbedingung - SeBa - 20.10.2009 13:54 z.B. mit einer Case-Struktur, die die beiden Fälle "Endposition erreicht?" Ja/Nein behandelt. Im Fall Nein: nix wird geändert Im Fall Ja: Zeit X warten, dann Variable umschalten. Gruß SeBa |