LabVIEWForum.de
K8055 Velleman - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware)
+---- Thema: K8055 Velleman (/Thread-K8055-Velleman)



K8055 Velleman - tome28 - 18.10.2009 17:28

Hallo, ich arbeite an einer Belegarbeit und nutze die Schnittstellenkarte K8055 der Firma Velleman. Wenn ich die Funktion "OpenDevice" aufrufe bekomme ich als Rückgabewert die Hardwareadresse die ich beim Funktionsaufruf als Parameter mitgegeben habe. Ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt zu prüfen ob die Karte wirklich angeschlossen ist bzw. ob der Verbindungsversuch erfolgreich war. Hat da jemand einen Tipp? Vielen Dank im voraus.

lg Torsten


K8055 Velleman - Y-P - 18.10.2009 17:30

Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, bekommst Du einen Fehler im Errorcluster, bzw. bei der Rückgabe der Hardwareadresse eine "leere" Antwort (je nachdem, wie Dein VI "Open Device" aufgebaut ist). Das kannst Du ja dann auswerten.

Gruß Markus


K8055 Velleman - tome28 - 18.10.2009 18:24

Ah, super - danke für die schnelle Hilfe und schönen Abend noch.

lg Torsten