PXI 6232 gleichzeitige Ansteuerung von 2 Analog Ausgängen - Jan-P - 24.09.2009 07:45

Hallo,

ist es bei der Karte 6232 möglich beide Analogausgänge gleichzeitig anzusteuern? Über Signalexpress kommt nur eine Fehlermeldung, das die Karte belegt ist.


PXI 6232 gleichzeitige Ansteuerung von 2 Analog Ausgängen - Achim - 24.09.2009 08:11

Hi,
du kannst nicht zwei getrennte Tasks starten...das führt zu Konflikten, da diese die HW jeweils reservieren. Du musst also alle Kanäle in einem Task zusammenfassen. Wie das bei SignalExpress funzt, weiß ich nicht...für LV "direkt" gibt's Beispiele im Example Finder!

Gruß
Achim