1A AC Strommessung - MichaDu - 05.08.2009 07:17

Hallo,

ich möchte den Strom von einem Stromwandler mit Messbereich von 1A AC messen. Da auch die Oberwellenanteile erfasst werden sollen, muss die Abtastrate > 1kHz sein.

Ich arbeite mit einem CompactRIO-System und habe leider noch kein Messmodul gefunden, was die Kriterien erfüllt. Ein externer Signalwandler wäre auch denkbar, jedoch auch hier bin ich nicht fündig geworden. Entweder ist der Messbereich zu klein (20mA), die Abtastrate zu gering (<10Hz) oder die Module wandeln sofort in Effektivwert (RMT) um.

Vielleicht reicht ein einfacher Widerstand ja aus, an dem eine Spannung von 10V abfällt? Dann könnte man ein Spannungsmessmodul verwenden. Das wäre aber eine Frickellösung ;-)

Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?

Vielen Dank!


1A AC Strommessung - rolfk - 05.08.2009 17:11

Strom wird meist sowieso über eine Strom/Spannungsumwandlung gemessen. Was ist denn daran so Frickelwürdig? Wenn Du eine Karte mit Stromeingang hast ist da einfach ein Widerstand drin der diesen in eine Spannung umsetzt. Strom AD Wandler sind sehr selten.

Aber 10 V bei einem Ampere ist ja wohl schon etwas extrem. Da verheizt Du so ungefähr 7W im Widerstand und das wird wohl ein ziemlicher Knobel werden wenn der diese Leistung abführen muss. Ich würde einen wesentlich kleineren Widerstand wählen und die Spannungseingänge auf einem kleineren Eingangsspannungsbereich verwenden.

Rolf Kalbermatter


1A AC Strommessung - ImExPorty - 05.08.2009 18:53

Strommessung allgemein
Fluke (fertig)
Burster
viel Erfolg


1A AC Strommessung - MichaDu - 06.08.2009 06:49

Zitat:Ich würde einen wesentlich kleineren Widerstand wählen und die Spannungseingänge auf einem kleineren Eingangsspannungsbereich verwenden.
Vermutlich muss ich auch einen sehr kleinen Widerstand verwenden, da die klassischen Stromwandler Transformatoren sind, die (nahe) im Kurzschluss betrieben werden. Danach entweder auf sehr kleinen Messbereich stellen oder zusätzliche aktive Signalanpassung mit OP.
Das Prinzip ist ja ok. Mit Frickellösung meinte ich nur, dass der Aufbau industrietauglich und robust sein sollte, d.h. ich müsste dazu noch eine Box mit den entsprechenden Anschlüssen und für Hutschienenmontage bauen. Lieber wäre mir eine preiswerte Fertiglösung :-)

Zitat:Fluke (fertig)
Schönes Gerät, aber für meine Zwecke etwas oversized und vermutlich sehr teuer ;-)!

Zitat:Burster
Der Widerstand sieht sehr robust aus. Ich bin hierbei aber unsicher bezüglich meiner benötigten Bandbreite, da hier nur 50Hz angegeben ist.

Ich habe in der Zwischenzeit einen Signalwandler von LEM gefunden, der für meine Zwecke passt
http://www.lem.com/hq/en/component/option,...90.78.04.000.0/
Lediglich eine zusätzliche Versorgungsspannung von +-15V bräuchte ich da. Den Preis kenne ich aber noch nicht...

Werde mir das mal mit dem Widerstand überlegen. Euch schonmal vielen Dank für die Tipps!