Max findet Standard Schnittstellen nicht - Chipknecht - 28.06.2009 15:41

Hallo,

ich möchte Geräte (nicht ni) über die RS232 Schnittstelle steuern.
Ich habe über die Möglichkeiten mit VISA gelesen, aber so weit kome ich garnicht.

Die Schnittstellen meines PC (Paralleport fest eingebaut oder aus RS232 über USB) werden im Max garnicht angzeigt.

Ich habs auch auf nem anderen PC versucht, dasselbe Problem. (da läuft allerdings nur eine Ausprobierversion)

Ich scheine etwas grundsätzliches falsch zu machen.

Hat jemand nen Tipp ?


Max findet Standard Schnittstellen nicht - jg - 28.06.2009 18:20

Ja, VISA-Treiber installieren:

http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=13244

Gruß, Jens


Max findet Standard Schnittstellen nicht - Chipknecht - 28.06.2009 18:47

Danke für deine Antwort.

Hatte ich bereits gemacht, hat aber nichts geändert.

Unter Geräte und Schnittstellen taucht kein Eintrag für Parallel/Seriell Port auf.

Spielt vlt. die Reihenfolge der Installation eine Rolle ?

Ich hatte die DAQmx Treiber CDs, die mit einem USB-6210 geliefert wurden als erstes installiert, danach LabVIEW heruntergeladen und Registriert. Der Erfolg war, dass der DAQ - Assistent und diverse andere Dinge nicht funktionierten.
Erst nachdem ich die DAQmx CDs erneut installierte funtionirte der DAQ-Assistent.

Vlt. ist das jetzt ein ähnliches Problem.

Ich habe diverse Posts durchsucht, niemand scheint dieses Problem gehabt haben.


Max findet Standard Schnittstellen nicht - jg - 28.06.2009 19:07

Moment mal, DAQmx-Treiber installiert, schön und gut, aber das ist nicht der VISA-Treiber und das hat nichts miteinander zu tun! Wenn du nicht VISA installierst, dann siehst du auch keine Seriell oder Parallel-Ports im MAX. Hast du dir wirklich den gesamten verlinkten Thread durchgelesen? Speziell Posting Nr. 5
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=74926

Ansonsten poste mal einen Screenshot der installierten NI-Software, die du dir im MAX anzeigen lassen kannst.

Gruß, Jens


Max findet Standard Schnittstellen nicht - Lucki - 28.06.2009 19:29

' schrieb:Ich scheine etwas grundsätzliches falsch zu machen.
Eine Mindestvoraussetzung ist auch, daß die Schnittstellen im Windwos-Device-Manager angezeigt werden. Ist das der Fall? Wenn nicht:
Parallel, Seriell (Eingebaut) : Im BIOS aktivieren
Seriell (USB): den mit dem Kabel gelieferten Treiber installieren


Max findet Standard Schnittstellen nicht - Chipknecht - 28.06.2009 20:22

Ich denke VISA ist installiert.
Hier der Screeshot

[img] http://www.LabVIEWforum.de/style_images/1/...e_types/max.png [img]


Max findet Standard Schnittstellen nicht - Chipknecht - 28.06.2009 20:26

@Lucki

danke für deine Antwort

Die Schnittstellen sind im Gerätemanager dargstellt.
Ich benutze die serielle Schnittslelle auch des öfteren.


Max findet Standard Schnittstellen nicht - Chipknecht - 28.06.2009 22:15

Ich bin dahinter gekomen.

Ich hatte zwar VISA 4.5 installiert, aber nach meinen downloads zu urteilen nur das runtime package.

Nachdem ich nun auch die VISA 4.5 full package installiert habe, sind die Schnittstellen sichtbar.

[attachment=19363]

Was mir darin auffällt, ist das in beiden Screenshots, vor der Installation der Full Package sowie der danach beide Male VISA 4.5 angegeben ist. Der Unterschied ist wohl nur an der Expandierbarkeit des oberen VISA 4.5 Eintrags zu erkennen.
Beim nächsten mal bin ich schlauer.

Auf alle Fälle vielen Dank für eure Hilfe.
Nun kann ich heute Nacht gut schlafen und muss nicht mehr grübeln.

Chipknecht