Wert aus Schleife eines SubVIs lesen - MichaDu - 24.06.2009 17:55

Hallo,

ich habe in einem SubVI eine Schleife, in der Werte berechnet werden, die auch als Ausgänge am VI verfügbar sind. Rufe ich das VI auf, werden die Werte auch aktualisiert dargestellt.

Verwende dieses SubVI in einer anderen Schleife in meinem Haupt-VI, so werden die Werte nicht mehr aktualisiert. Auch wenn die Werte als Referenzen ausgebe und sie anschließend im Haupt-VI dereferenziere, passiert nichts.

Hab ich irgendwas falsch gemacht bzw. gibt es eine andere Lösung dafür?

Danke!


Wert aus Schleife eines SubVIs lesen - eg - 24.06.2009 18:19

Du kannst die Schleife aus deinem SubVI entfernen und diese dafür um das SubVI im MainVI machen.
Oder Referenz ans SubVI übergeben, wie hier:
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=9209#p9209