PWM mit NI USB-6259 - NIUSB6259 - 29.05.2009 14:05

Hallo,

ich bin neu hier und recht unerfahren mit LabVIEW. Ich würde gerne an einem digitalen Ausgang ein PWM Signal darstellen.
Ich habe in der NI Zone ein Programm gefunden und geladen. Das Programm läuft im LabVIEW fehlerfrei, allerdings gibt es mir keinen PWM Output an der USB-Box. Meine Frage:
Wie konfiguriere ich das Programm entsprechend, dass das Signal z.B. am PFI 0 (digital I/O) meiner USB-Box anliegt?
Super nett, wenn jemand da kurz was zu schreiben könnte.

NI Zone Seite mit link zur Zip datei:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2991

Blockdigramm:
http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tut/a/dadc74b4233.jpg

Vielen Dank!

Grüße, und ein schöne PfingstWE!

Michael


PWM mit NI USB-6259 - jg - 29.05.2009 18:53

Standardmäßig ist der Ausgang von Counter 0 auf PFI12, Counter 1 auf PFI13.

Anderer AusgabePort kann hierüber gewählt werden:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=66966

Gruß, Jens


PWM mit NI USB-6259 - NIUSB6259 - 02.06.2009 06:56

Hallo Jens,

danke für deine Hilfe, aber wenn ich das Programm so wie abgebildet laufen lassen gibt mir der Oszilloskop weder an PFI1/P1.2 noch an PFI3/P1.3 ein Signal.
Woran könnte das liegen? Hatte zuvor mal ein PWM Signal für einen analogen Ausgang generiert und das lief soweit einwandfrei.

Vielen Dank!

Gruß


PWM mit NI USB-6259 - NIUSB6259 - 02.06.2009 07:58

....also ich mein damit die BNC Ausgänge. Die PINs habe ich noch nicht nachgemessen.
Wie verkabel ich die entsprechenden PINs denn?
Ich hab ja für PFI12 z.B. keinen dazugehörigen Masse PIN.

Danke
Gruß


PWM mit NI USB-6259 - NIUSB6259 - 02.06.2009 08:43

OK ich habs jetzt und schäm mich für meine IdiotieMellow

Ich hab jetzt nen brauchbares Signal und 2 weitere Fragen.

Wenn ich die Kennwerte des Signals im Frontpanle ändere, ändern diese sich erst nach einem Neustart des Programms
Wie kann ich bewerkstelligen, dass dies sofort passiert?

Wo kann ich die Spannung des PWM Signal ändern?

Danke!
Gruß


PWM mit NI USB-6259 - jg - 02.06.2009 09:23

' schrieb:Wenn ich die Kennwerte des Signals im Frontpanle ändere, ändern diese sich erst nach einem Neustart des Programms
Wie kann ich bewerkstelligen, dass dies sofort passiert?
Welche Kennwerte? Bitte etwas genauer, vielleicht mal mit VI-Upload und/oder Screenshot.
Oder meinst du das hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=67791

' schrieb:Wo kann ich die Spannung des PWM Signal ändern?
Am Counter gar nicht, der gibt ein TTL-Signal aus (also 5V High, 0V Low).

Gruß, Jens

P.S.: Zum Glück habe ich deine ganzen Antworten erst jetzt gelesen, denn
1. Ich hab was von PFI12 & 13 geschrieben, nicht PFI1 & 3.
2. Woher soll man wissen, dass du die 6259 in der BNC-Variante hast. Sowas hätte gleich in dein erstes Post gehört (Stichwort: vollständige Informationen!)


PWM mit NI USB-6259 - NIUSB6259 - 02.06.2009 09:59

Hallo Jens,

vielen Dank. Ich meine mit Kennwerten Fequenz und Teillastverhältnis, aber dein Link hat mir schon geholfen. Klappt jetzt alles.

Zu meinen ganzen Post:
Ja, ich war heute morgen wohl noch ziemlich verballert, tschuldige.

Danke! und Gruß


PWM mit NI USB-6259 - NIUSB6259 - 02.06.2009 10:41

Hallo,
nun hätte ich doch noch eine Frage
zum Ruhezustand (Idle State), welchen man mit "low" oder "high" definieren kann.
Wenn ich diesen verändere, ändert sich auf meinem Oszilli nichts. Woran könnte das liegen?

Blockdiagramm angehängt!

Gruß

[attachment=18780]


PWM mit NI USB-6259 - jg - 02.06.2009 19:48

Wo ist da im Screenshot was vom Idle-State?

Gruß, Jens

Offtopic2
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten. BMPs (auch wenn sie als JPG getarnt sind) sind hier nicht erwünscht. Ich habe deinen Screenshot mal als PNG gespeichert. Folge: Nur noch 18 kB anstatt 1 MB Download.