LabVIEWForum.de
LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+--- Thema: LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter (/Thread-LabVIEW-Siemens-Frequenzumrichter)



LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter - futurustic - 11.06.2008 09:17

Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Ansteuerung eines Siemens Frequenzumrichters (6SE7021-0EP70-Z) über LabVIEW?
Verwendet werden soll die serielle Schnittstelle (RS232/RS485). Projektiert werden soll ein ein simpler Automatisierungsablauf:
Reversierbetrieb des über den Frequenzumrichter angesteuerten Synchronmotors, Temperaturüberwachung, Drehmomentregelung.
Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter LabVIEW Neuling bin. Ist die Umsetzung dieser Aufgabe eurer Beurteilung nach in 4-6 Wochen möglich?
Für konkrete Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar!!!


LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter - OliverR - 18.07.2008 21:22

' schrieb:Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Ansteuerung eines Siemens Frequenzumrichters (6SE7021-0EP70-Z) über LabVIEW?
Verwendet werden soll die serielle Schnittstelle (RS232/RS485). Projektiert werden soll ein ein simpler Automatisierungsablauf:
Reversierbetrieb des über den Frequenzumrichter angesteuerten Synchronmotors, Temperaturüberwachung, Drehmomentregelung.
Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter LabVIEW Neuling bin. Ist die Umsetzung dieser Aufgabe eurer Beurteilung nach in 4-6 Wochen möglich?
Für konkrete Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar!!!

Hi Futuristic!

Bist Du absoluter LabVIEW- oder absoluter Programmierneuling?

Im Prinzip sollte es machbar sein, sicherlich nicht mit allen Extras und der schnuckeligsten Oberfläche... Aber das wesentlichste ist natürlich die Kommunikation mit dem Frequenzumrichter. Welche Befehle erwartet dieser, hast Du eine entsprechende Dokumentation? Versuche am Besten erstmal vorab herauszufinden, ob und wie sich das Gerät ansprechen läßt (am einfachsten über den Measurement & Automation Explorer, dort die passende Schnittstelle (COM-Port) auswählen und über das VISA Test Panel einige Befehle an das Gerät absetzen und dessen Antworten lesen.

Vier bis sechs Wochen klingt nach Praktikum, richtig?

Viele Grüße,
Oli


LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter - lj06 - 13.08.2008 07:50

Hallo,

bist du bei deiner Aufgabe weitergekommen?

Ich schreibe momentan Diplomarbeit über das Thema.
Die Kommunikation erfolgt in meinem Falle über FPGA, da die Datenrate bei 12Mbit/s liegt.
Wie habt ihr euch das vorgestellt oder realisiert?
Um welchen Frequenzumrichter handelt es sich?
Mit welcher Einheit soll Kommuniziert werden?


mfg