Problem mit Start Stop Knopf - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Problem mit Start Stop Knopf (/Thread-Problem-mit-Start-Stop-Knopf) |
Problem mit Start Stop Knopf - siham - 27.05.2008 15:16 hallo, es geht um den Start Stop Knopf, wenn ich auf start Knopf(ON) drücke dann läuft das Programm, und wenn ich wieder auf OFF Drücke haltet es nicht an und wenn ich auf Stop dann reset dann reagiert das Programm gar nicht bleibt hängen. Problem mit Start Stop Knopf - oenk - 27.05.2008 15:27 Hast du dein Programm schonmal debuggt? Schau es dir im Highlight-Modus an und versuche zu verstehen was passiert. Dann wirst du die Lösung schon finden. Das Programm ist doch recht aufwendig und stark verschachtelt, da reichen 10sec nicht um reinzuschauen.... Christian Problem mit Start Stop Knopf - siham - 27.05.2008 20:23 hier ist das Programm unter LV8.0 test_15.5 ist die Main Funktion Problem mit Start Stop Knopf - jg - 28.05.2008 07:17 Autsch, die Antwort lautet Datenfluss! Stark vereinfacht hast du dies hier programmiert, und da wunderst du dich, das dein OnOff-Button seltsames Verhalten zeigt? [attachment=12716] MfG, Jens P.S.: Wenn du bei einem FP-Control das Label nicht sichtbar haben willst, dann sollte man das über rechter Mausklick->Visible->Label machen und nicht darüber, dass man das Label löscht. Die entsprechenden Elemente im BD haben jetzt nämlich auch kein Label und sind nur noch schwer zuzuordnen. GANZ SCHLECHTER STIL. |