Hallo,
ja die Express-VIs sind so eine Sache und der dunkelblaue Draht ist auch etwas, das suboptimal ist.
Aber ich will da jetzt nicht groß schreiben, wie man es später macht, denn für den Einstieg ist das erstmal ok.
Nur so viel: Fortgeschrittene verzichten auf die meisten Express-VIs und nutzen Signalverläufe, Arrays o.ä.
Dein Programm funktioniert bei mir jedoch halbwegs:
- Frequenz z.B. auf 20 Hz einstellen
- Schalter auf "An" stellen
- nach einiger Zeit auf "Aus" stellen
Die Tabelle enthält die gewünschten Werte.
Nur das ExpressVI "Signal Simulieren" erzeugt keinen einzelnen Wert, sondern mehrere (je nach Eingängen). Daher haben die Spalten eine unterschiedliche Werteanzahl.
Ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel mithilfe eines Arrays gebastelt (Frequenz vernachlässigt):
Graph_und_An_Aus_1_.vi (Größe: 134,78 KB / Downloads: 280)