Motorsteuerung über Instrument I/O abfragen
Hallo, hab n kleines Problem beim Abfragen meiner Motorsteuerung!

Und zwar sende ich einen ASCII-Befehl an die Steuerung und bekomm dann die dazugehörige Antwort! Leider fehlt der wichtigste Teil der Antwort, da der Instrument I/O nach dem ersten Carrige Return die Abfrage beendet! Der Teil der Antwort welchen ich benötige befindet sich erst hinter dem ersten Carrige Return! Mit dem Hyperterminal funzt alles einwandfrei!

Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den Instrument I/O dazu bringe die Antwort erst nach dem zweiten Carrige Return zu beenden?

PS.: arbeite mit Labview 9 und bin Neuling!


Grüß Jürgen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.11.2010, 16:31
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Motorsteuerung über Instrument I/O abfragen
Lad' mal Dein Bsp. hoch.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2010, 18:57
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Motorsteuerung über Instrument I/O abfragen
Termination Char auf False setzen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2010, 23:57
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Motorsteuerung über Instrument I/O abfragen
Ich würde einfach VisaRead zweimal hintereiander anwenden. (oder For-Schleife mit N=2).
TerminalChar abschalten ginge dann ohne Komplikationen, wenn Du du entweder die immer genau gleiche Anzahl von Bytes als Antwort erwartest. Diese Anzahl müßtest Du dann als Eingang an Visa Read anschließen.
Oder aber du machst nach dem Sendebefehl (Visa Write) ein Pause, stellst dann die Anzahl von Bytes im Buffer fest und ließt genau diese Anzahl aus. Das ist aber alles nicht so sicher wie der Datenempfang basierend auf TerminalChar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.647 07.07.2022 14:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Einheiten bei Instrument Driver mriworld 3 3.034 04.07.2022 11:49
Letzter Beitrag: BNT
  State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung mriworld 3 3.284 28.06.2022 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Transferring data to my instrument (state machine, instrument driver) mriworld 4 3.365 22.06.2022 06:54
Letzter Beitrag: mriworld
  Fehler im Instrument-Driver Finder Tito 4 5.397 18.06.2014 11:49
Letzter Beitrag: Tito
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.017 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie

Gehe zu: