22.11.2010, 15:46
Beitrag #1

haipas Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Mar 2010

2010
2010
de

75045
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
Hallo,

ich versuche an einer NI USB-6212 einen Messwert einzulesen zu verrechnen und dann auszugeben. Mein Problem dabei ist das das ganze VI ca 32ms braucht ich hätte das ganze gern mindestens auf 10ms beschleunigt.

Der Lesetask ist auf 1 Sample (On Demand eingestellt) der Schreibtask steht auf auch auf 1 Sample (On Demand).



Entschuldigung für die wirre Programmierung ich bin absoluter LV AnfängerSmile


mfg

haipas

P.S: ich benutze LV 2010


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 39,86 KB / Downloads: 292)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2010, 17:00
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
Hallo haipas,

warum stoppst du die Tasks in jeder Iteration, wenn du sie auch weiterhin benutzen möchtest?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2010, 17:26
Beitrag #3

RHeil Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 26
Registriert seit: Nov 2010

2011 SP1
2001
EN

81737
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
Du willst einen Regler bauen?
Schau Dir mal das Beispiel "PID Control-Advanced.vi" an, das mit LabVIEW mitkommt.

Das baut die Tasks im LabVIEW-Code zusammen, anstatt sie im MAX zu konfigurieren.
Schaut etwas komplizierter aus, bietet aber viel weitergehende Möglichkeiten.

Ansonsten entspricht es von der Struktur her ziemlich genau Deinem VI.


Noch eine Kleinigkeit: Willst Du die Zeitmessung wirklich beim zweiten Schleifendurchlauf zurücksetzen?
Falls Du den ersten meinst, solltest Du hier mit 0 vergleichen, statt mit 1.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2010, 17:29
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
Hallo haipas,

und wozu eine FOR-Loop, die nur einmal durchlaufen wird?
lv2010


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 37,91 KB / Downloads: 210)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.11.2010, 07:57
Beitrag #5

haipas Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Mar 2010

2010
2010
de

75045
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
Hallo,

danke erstmal für die schnellen AntwortenSmile.

@GerdW ob ich die Tasks in der while Schleife lasse oder nicht ändert nichts an der Zeit. Das es einen Rückkopplungsknoten gibt wusste ich bis jetz auch nichtWink.

@RHeil ich habe das Beispiel angeschaut und wollte es Testen bekomme jedoch den Fehler (Screenshot).


Gruß

haipas


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.11.2010, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 08:12 von Y-P.)
Beitrag #6

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
Da steht doch schon, was Du für mögliche Auswahlmöglichkeiten hast ("kontinuierlich" und "endliche Anzahl") ?! Unsure
Das andere ("Hardware Timed Single Point") scheint mit Deiner Karte nicht zu tun.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.11.2010, 09:03
Beitrag #7

haipas Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Mar 2010

2010
2010
de

75045
Deutschland
Vi Messung/Ausgabe schneller machen
ok,

dann hab ich wohl die Falsche Hardware für mein vorhaben... denn in der Anleitung des Beispiels ist meine USB Karte nicht unterstützt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Audio Ausgabe und Messung Automatisieren (PXI - DAQ - RFSA) aleho 1 3.508 04.04.2016 10:17
Letzter Beitrag: aleho
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.383 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  Problem mit schneller (!) Messung Kuki 21 19.711 16.03.2011 19:53
Letzter Beitrag: Achim
  Messung analoger Signale sowie deren gleichzeitige Ausgabe Turbolaterne 1 3.372 22.08.2009 15:54
Letzter Beitrag: Falk

Gehe zu: