INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

SignalAusgabe ist nicht regelmäßig



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

01.04.2011, 16:52
Beitrag #1

Andy4u Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 32
Registriert seit: Mar 2011

2009
-
kA



SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Ich versuche eine Signalspannung über Labview auszugeben (dies gelingt auch)
Wenn ich allerdings den Regler von einer Gewissen Stufe x auf x+1 und dann auf x+2 Stelle verändert sich die SignalSpannung nicht ,
Erst wenn ich ihn auf x+3 Stelle erhalte ich einen Großen Spannungssprung.
danach geht es ersteinmal stetig weiter und ab einer gewissen Reglerstellung tritt das selbe Problem wieder auf.

Dazu muss ich noch sagen das ich den Reglerwert mittels Mathematischen Formeln stark verändert habe

kann mir jemand weiterhelfen wieso sich die Ausgangsspannung nicht immer stetig ändert?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.04.2011, 17:20
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Leider ist meine Kristallkugel zur Fernwartung defekt. Glas2

Es würde mir und sicher auch anderen Mitgliedern helfen, wenn du mal Screenshots oder noch besser dein VI hochlädst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.04.2011, 20:49
Beitrag #3

Andy4u Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 32
Registriert seit: Mar 2011

2009
-
kA



RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Ähm... das versteh ich jetzt nicht... meinst du ich soll sowas wie den Quelltext zeigen ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2011, 09:56
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Genau, Quelltext zeigen. Und das bedeutet bei LabVIEW als graphischer Programmiersprache, dass du minimal einen Screenshot des BD hochlädst. Noch besser das VI selber. Ansonsten kann ich nicht viel mit deiner Frage anfangen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.04.2011, 14:15
Beitrag #5

Andy4u Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 32
Registriert seit: Mar 2011

2009
-
kA



RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
habe die 2009-er Version

Der selbe Fehler tritt ebenfalls bei der Frequenz auf was sicher etwas einfacher nachvollziehbar ist


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.04.2011, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2011 14:36 von GerdW.)
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Hallo Andy,

schon mal die Hilfe zur Funktion "*2^n" gelesen oder dich über den roten Punkt um Y-Eingang gewundert? Dieser rote Punkt ist eine Warnung, die man (ab und zu) ernst nehmen sollte...
   

Bist du dir sicher, dass die Amplitude nach der Formel 0,01*2^x/2^(x/1,5) skalieren willst?

Außerdem kann man Bilder so schlecht debuggen, besonders wenn die Benutzung von ExpressVIs mit "Programmierung" gleichgesetzt wird...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.04.2011, 14:36
Beitrag #7

Andy4u Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 32
Registriert seit: Mar 2011

2009
-
kA



RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
ja er ist mir heute aufgegfallen
weist du wofür diese Warnung steht?
Ich möchte die Frequenz ständig ver 1,26-fachen ich denk das ich das nur auf diese Weise erreichen kann
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.04.2011, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2011 14:43 von GerdW.)
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Hallo Andy,

Zitat:weist du wofür diese Warnung steht?
Ja. Hast du schon mal auf den Link zum "roten Punkt" geklickt? Und die Hilfe gelesen? Und dir dann Gedanken dazu gemacht?

Zitat:ständig ver 1,26-fachen ich denk das ich das nur auf diese Weise erreichen kann
Ich würde das so machen:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.04.2011, 14:56
Beitrag #9

Andy4u Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 32
Registriert seit: Mar 2011

2009
-
kA



RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
bin gerade dabei mir das durchzulesen
könnte was mit Quantisierungsfehler zu tun haben
Eine Frage hab ich mal zu deinem Labview : ist deine Hilfe auf Englisch oder Deutsch?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.04.2011, 14:58
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: SignalAusgabe ist nicht regelmäßig
Hallo Andy,

Zitat:könnte was mit Quantisierungsfehler zu tun haben
Ich sag mal so: der rote Punkt markiert hier "DBL zu I16"...

Zitat:Eine Frage hab ich mal zu deinem Labview : ist deine Hilfe auf Englisch oder Deutsch?
Auf meinem Arbeits-PC: deutsch. Im Internet verlinkt: englisch. Zu Hause: englisch...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: