INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

PWM-Signal Dynamischer Datentyp zu Array



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.11.2011, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2011 11:25 von jg.)
Beitrag #1

Sonny Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Nov 2011

8.5
-
DE



PWM-Signal Dynamischer Datentyp zu Array
Hallo liebe LabView Gemeinde.
Ich arbeite zum ersten Mal mit Labview und soll den Fehler in einer vi beheben, in der ein PWA signal erzeugt werden soll.
Das funktioniert soweit halbwegs, nur irgendwann bekomme ich den Fehler, wo ich vermute, dass ich irgendwie einen Dynamischen Datentyp zu einem Array wandeln muss.
Ich lad euch hier mal die vi hoch.

Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.

Gruß Thorben

EDIT jg: Externer Link gelöscht, VI im LVF hochgeladen
EDIT 2: Titel des Threads korrigiert


Angehängte Datei(en)
8.5 .vi  PwWM_Ausgabe.vi (Größe: 85,75 KB / Downloads: 244)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
03.11.2011, 12:02
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: PWA-Signal Dynamisher Datentyp zu Array
Offtopic2
Anhänge bitte hier im Forum hochladen, nicht bei externen Hostern (s. LVF-Regeln).

Danke, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.11.2011, 12:05
Beitrag #3

Sonny Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Nov 2011

8.5
-
DE



RE: PWA-Signal Dynamisher Datentyp zu Array
Sorry, werde ich in Zukunft beachten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.11.2011, 12:58
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: PWA-Signal Dynamisher Datentyp zu Array
Hallo Sonny,

Zitat:irgendwann bekomme ich den Fehler
Welcher Fehler? Fehlermeldung? Fehlernummer?

Was ist ein PWA-Signal? Etwas anderes als ein PWM-Signal?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.11.2011, 13:44
Beitrag #5

Sonny Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Nov 2011

8.5
-
DE



RE: PWA-Signal Dynamisher Datentyp zu Array
(03.11.2011 12:58 )GerdW schrieb:  Hallo Sonny,

Zitat:irgendwann bekomme ich den Fehler
Welcher Fehler? Fehlermeldung? Fehlernummer?

Was ist ein PWA-Signal? Etwas anderes als ein PWM-Signal?
Ah Sorry ich meine natürlich ein PWM Signal.
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
"Fehler -200463 ist bei DAQmx Write (Digital 1D Bool 1Chan 1Samp).vi:2 aufgetreten"
"Mögliche Ursachen:

Measurements: Die angegebene Lese- oder Schreiboperation ist fehlgeschlagen, da die Anzahl der Leitungen in den Daten nicht mit der Anzahl der Leitungen im Kanal übereinstimmt.

Wenn Sie den digitalen Signalverlaufstyp verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Anzahl der Leitungen im digitalen Signalverlauf mit der Anzahl der Leitungen im Kanal übereinstimmt. Wenn Sie boolesche Daten verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Array-Dimension für die Leitungen in den Daten mit der Anzahl der Leitungen im Kanal übereinstimmt.

Anzahl von Leitungen in Kanal: 1
Anzahl von Zeilen in Daten: 500

Task-Name: eATL_ÖldruckNetzteil"

Ich hoffe, dass das weiterhilft!

Gruß und Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.11.2011, 09:33
Beitrag #6

M@rRy Offline
LVF-Padawan
***


Beiträge: 273
Registriert seit: Aug 2011

7.1
2011
EN


Deutschland
RE: PWA-Signal Dynamisher Datentyp zu Array
Moin, ich kann mir dein VI leider nicht anschauen, aber wenn du ein PWM-Signal mit einem Digital 1D Boolean Array beschreiben willst solltest du dich über eine Fehlermeldung nicht wundern. Dafür solltest du Counter nutzen. Abgesehen davon, wenn du einen diitalen Ausgang benutzt musst du dein Array auf die Anzahl der im Task zur verfügungstehenden Lines begrenzen. Das könnte man zum Bleistift mit einer for-Schleife tun. Aber schau dir erstmal an ob du nicht vielleicht das falsche VI zum schreiben ausgewählt hast. Wie gesagt, für die PWM brauchste wohl den Counter.

Gruß
Daniel

Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.

Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln

Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.11.2011, 11:24
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: PWA-Signal Dynamisher Datentyp zu Array
(04.11.2011 09:33 )M@rRy schrieb:  Dafür solltest du Counter nutzen.
Wobei wir bei der Standard-Einstiegsfrage sind: Welche DAQ-Hardware hast du überhaupt?
Denn nicht mit jeder lässt sich sinnvoll ein PWM-Signal erzeugen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.051 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Numerischer Datentyp in Signal wandeln Titus 13 11.123 30.05.2016 20:46
Letzter Beitrag: GerdW
  Kontinuierliches Signal aus Array erstellen ? privacy 8 7.495 25.05.2015 12:50
Letzter Beitrag: privacy
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.479 08.11.2014 19:42
Letzter Beitrag: Lucki
  Probleme mit Datentyp Infraschall 12 11.332 25.10.2011 14:55
Letzter Beitrag: Infraschall
  Problematik bei dynamischer Anzeige von mehreren Plots im xy-graph Predator 2 4.560 29.01.2009 18:44
Letzter Beitrag: Predator

Gehe zu: