05.01.2012, 20:12
Beitrag #11

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
Rtmfx
Die Frequenz des empfangenen Signals kann dir völlig egal sein. Du musst die zeitliche Länge des Antwortpulses auswerten!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.01.2012, 20:31
Beitrag #12

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
Ja !!!ist schon spät!:-) Das stimmt!(blöd) Ja nun wie könnte ich das machen? Also wie kann ich das Signal Zählen? also die Flange wenn die auch High geht und dann wider auf low
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.01.2012, 21:42
Beitrag #13

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
Mal eine Idee ich kann doch mit Labview Date von Mikrocontroller ausläsen Binär, das wäre dann die Zeit… Also ich messe mit dem Mikrocontroller meine Impulsbreite und lasse mir die an die USB 6009 übergeben , wie kann ich dann in Labview von Binär in eine Dezimalzahl umrechnen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.01.2012, 11:01
Beitrag #14

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
besser gesagt wie kann ich I2C empfangen oder uart
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.01.2012, 11:08
Beitrag #15

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
I2C kannst du mit der USB6009 vergessen.
Eine UART (also IMHO RS232) schließt du einfach an eine COM-Schnittstelle deines Computers an und kommunizierst per VISA.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.01.2012, 13:51
Beitrag #16

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
Besteht die Möglichkeit die Breite des Impulses zu messen. Die Breite beträgt ca. 341us zwischen den Impulsen ist ein Abstand von 60ms also müsste ich doch die Periode messen können 60ms + 340us oder? Wie stelle ich das an?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.01.2012, 10:54
Beitrag #17

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung

Akzeptierte Lösung

Ich habe ein folgendes Szenario:

Die USB 6009 hat 12 Digitale Eingänge , ich kriege von dem Mikrocontroller Pulse also ein Pin am Mikrocontroller entspricht einer 1 oder einer 0. Die 12 Pins werden an die 12 Digitale Eingänge der USB 6009 angeschlossen der Mikrocontroller gibt mir die Echo Zeit als eine Binäre folge aus z.B 250us wären dann 11111010 oder bei 575us 1000111111.

Der Mikrocontroller gibt mir die Binäre folge jede 10ms aus, das kann ich dann einstellen.

Aber Nun meine Frage: Wie kann ich das Programmieren das ich die Digitalen Pulse erfassen kann so das ich mir die Anzeigen lassen kann? Also jede 10ms würde sich der Wert ändert welcher von dem Mikrocontroller ausgegeben wird. Im Moment ist mir unklar wie ich mir die Binäre folge im Labview Anzeigen lassen kann?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Dankeschön
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2012, 13:44
Beitrag #18

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
   

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2012, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2012 16:06 von Bobo.)
Beitrag #19

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
Dankeschön Markus für die Antwort….

Noch eine zwischen frage, links habe ich True oder False die Binäre Folge kann ich jetzt per Hand einstellen. Nun wie kann ich das programmieren das es automatisch gelesen wird , ich habe mal ein Bild eingefügt, also jeder Digitaleingang an der USB6009 ist eine 1 oder 0 bei 575 nutze ich dann also 10 Eingänge.

Wenn ich Das Labview Programm starte soll dann die Binäre folge welche in diesem Augenblick von dem Mikrocontroller kommt (Ausgänge) und an den Digitaleingängen der USB6009 anliegt als Dezimalzahl ausgegeben werden ?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2012, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2012 17:46 von Y-P.)
Beitrag #20

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Ultraschallsensor SRF 05 Ansteuerung
Mit den DAQmx-Funktionen kannst Du sowohl boolesche Arrays, als auch Dezimalwerte Deiner Digital-Ports lesen.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------