Zaktflankenzähler



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.08.2006, 12:25
Beitrag #1

bierber Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jan 2006

8.01
2006
kA


Deutschland
Zaktflankenzähler
Hallo miteinander,

kurze Frage gibt es bei LabVIEW sowas wie einen Taktflankenzähler.

MfG

Felix
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.08.2006, 13:31
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Zaktflankenzähler
' schrieb:kurze Frage gibt es bei LabVIEW sowas wie einen Taktflankenzähler.
Zum Zählen brauchst Du einen Input für den Takt, also eine Hardware. Alle Meßdaten-Erfassungskarten von Ni, oder besser gesagt die, die ich bisher selbst benutzt habe, hatten u.a ein Counter, mit dem man neben vielem Anderen auch Taktflanken zählen kann. Was hast denn Du für eine Messkarte oder Hardware zum Zählen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.08.2006, 13:31
Beitrag #3

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
Zaktflankenzähler
Ein VI für eine Flankenerkennung (fallend und steigend) meine ich ist hier mal gepostet worden.
Dann mußt Du nur noch die Flanken zählen.

Ich muß mal suchen, ich hab das sicher mal abgespeichert.

Gruß
Andreas

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.08.2006, 14:09
Beitrag #4

diplNisse Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: Apr 2006

2010
2006
EN


Deutschland
Zaktflankenzähler
hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.p...&hl=flanken

ist sowas schonmal gepostet worden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.08.2006, 07:31
Beitrag #5

bierber Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jan 2006

8.01
2006
kA


Deutschland
Zaktflankenzähler
Hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt.

Ich hab das Express VI "Verstrichene Zeit" das gibt mir ja einen Impuls wenn die Zeit abgelaufen ist. und diesen Impuls will ich Zählen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.08.2006, 08:00
Beitrag #6

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
Zaktflankenzähler
Hallo bierber,

ist es das was Du suchst?

Gruß
Andreas


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Impulszaehler_fuer_bierber.vi (Größe: 36,31 KB / Downloads: 180)

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
24.08.2006, 08:06
Beitrag #7

bierber Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 104
Registriert seit: Jan 2006

8.01
2006
kA


Deutschland
Zaktflankenzähler
geht das nicht auch ohne Schleife?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.08.2006, 08:56
Beitrag #8

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
Zaktflankenzähler
' schrieb:geht das nicht auch ohne Schleife?

Eine Schleife braucht das Programm!
Ich hab eine Änderung, vielleicht hast Du es Dir so gedacht.

Sonstige .vi  Impulszaehler2_fuer_bierber.vi (Größe: 36,94 KB / Downloads: 264)


Gruß
Andreas

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.08.2006, 09:31
Beitrag #9

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Zaktflankenzähler
Führt ihr hier nicht eine Diskussion über Nonsens? Die beiden letzten VIs leisten nach außen hin nicht mehr als dieses VI:
   
Oder worin liegen die besonderen Werte der VIs, die dieses VI nicht hat?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top