06.07.2012, 13:24
Beitrag #1

morelabview Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Jul 2012

2010
2012
EN



indicator in unverbundenen VI anzeigen

10.0 .vi  Datenausgabe.vi (Größe: 59,53 KB / Downloads: 206)

10.0 .vi  Datenerfassung-Aufbereitung-Anzeige.vi (Größe: 77,46 KB / Downloads: 214)


Hi,
ich arbeite grade an einer studienarbeit bei der ich einen teststand für ein hybridspeichersystem mit labview verwalte.
Eingehende daten verarbeite ich mit dem DAY assistent in einem VI und in einem weiterem VI habe ich die voraussetztung für die manuelle Ansteuerung mit Boolschen Schaltern und dem DAY outpu Assistent geschaffen.
Diese zwei VIs sind nicht verknüpft. Kann ich die indicatoren und tanks der ersten VI im front pannel der zweiten anzeigen lassen, um eine übersichtlichere Oberfläche für die manuelle Ansteuerung zu schaffen???

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen

Vielen DAnk

Moritz
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.07.2012, 13:34
Beitrag #2

Soean Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 140
Registriert seit: Sep 2010

2012
2009
EN


Deutschland
RE: indicator in unverbundenen VI anzeigen
hey,

ganz verstanden habe ich nicht, warum du die VIs nicht verknüpfen kannst. Aber wenn das wirklich nicht geht, kannst du mit globalen Variablen arbeiten. Dabei muss man wohl sehr darauf achten, sich keine Race Conditions einzuhandeln, aber vom Prinzip funktioniert das.

Gruß,

SL
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.07.2012, 13:35
Beitrag #3

eb Offline
LVF-Lernwilliger
***


Beiträge: 292
Registriert seit: Mar 2008

2014
2008
EN

12xxx
Deutschland
RE: indicator in unverbundenen VI anzeigen
Hallo,

du möchtest also den Wert eines Controls in ein anderes VI kommunizieren?
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachsten sind wohl:
- globale Variablen
- Zugriff über Referenz&Eigenschaftsknoten

Hilft dir das schon weiter?
Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.07.2012, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2012 14:22 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: indicator in unverbundenen VI anzeigen
Hallo Moritz,

Datenausgabe.vi:
- Um ein boolsches Array zu erstellen, kann man natürlich booleans in Integers umwandeln, diese per SignaleZusammenfassen in ein DDT umwandeln und dieses wiederum in ein boolsches Array - oder man nimmt einfach BuildArray...
- Es fehlt eine Schleife um das VI, oder soll es nur einmal ausgeführt werden?

Datenerfassung.vi:
- man könnte mehrere Plots in einem Graphen darstellen (soweit sinnvoll), das würde einiges an Platz auf dem FP einsparen...

Datenaustausch:
- Würde ich bei diesen VIs mit globalen Variable erledigen
- Evtl. solltest du deine Datentypen noch mal überdenken, ein Array mit den aktuellen Werte von Spannungen, Strömen, etc. könnte hilfreich sein.
- Ich kann nicht in den DAQ-Assi reinschauen, aber es könnte hilfreich sein, frühzeitig auf den DDT zu verzichten und die Signale in Skalare zu wandeln...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2012, 19:48
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: indicator in unverbundenen VI anzeigen
(06.07.2012 13:24 )morelabview schrieb:  Diese zwei VIs sind nicht verknüpft. Kann ich die indicatoren und tanks der ersten VI im front pannel der zweiten anzeigen lassen, um eine übersichtlichere Oberfläche für die manuelle Ansteuerung zu schaffen???
Um hier mal die richtigen Stichworte noch zu liefern:
Erzeuger-Verbraucher-Struktur (Producer-Consumer)
Zur Datenübertragung vom Erzeuger-VI zum Consumer-VI werden Queues verwendet. Alles andere (GVs, Eigenschaftsknoten mit Referenzen) ist im Vergleich zu Queues Shit.
Am besten du googlest mal nach diesen Stichworten, studierst Beispiele und fängst dann mit den VIs noch mal neu an.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 8.982 22.06.2016 16:59
Letzter Beitrag: Lucki
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 5.090 21.09.2015 13:51
Letzter Beitrag: Lucki
  Indicator - True or False filou24 4 4.950 17.11.2014 19:52
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Indicator-Feld: Werteeingabe möglich? Orga 9 6.402 30.07.2013 08:11
Letzter Beitrag: Achim
  Beschreibung & Tip für Typ-Def Control / Indicator Dommas 3 4.425 11.07.2011 13:51
Letzter Beitrag: macmarvin
  Numeric indicator mit überlauf jak888 8 7.138 14.10.2010 14:37
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: