' schrieb:Wie sieht denn der Eingangsstring aus, und was möchtest du herausbekommen?
Poste doch mal das Format im dem der DMS die Daten sendet.
Dann schreib ich dir einen Filter
Vielen Dank erstmal!
Ich hoffe du bist meine Rettung...
Das Format des DMS sieht wie folgt aus:
für Messwerte überträgt er 5 Bytes, das erste Zeichen dient der Synchronisierung (ist ein ",") das 2. enthält Info`s über internen Status. Die 3 nachfolgenden sind die DatenBytes: HByte MByte und LByte!
für Registerwerte: die werden durch ein ";" getrennt, nachdem ich ein Befehl angefordert hab. Es werden je nach Befehl 2-8 DatenBytes übertragen.
Ich hoffe das reicht aus, ansonsten versuch ich deine Fragen so gut wie es geht dann noch zu beantworten
Gruß Steve