Guten Tag an alle,
ich bin dabei, ein Labview-Programm für einen Mehrkreisregler zu programmieren.
Leider komme ich in der unten genannten Erläuterung nicht wirklich weiter.
PRÜFSUMMENBERECHNUNG
Die Prüfsumme wird errechnet durch die Addition der ASCII-Werte aller im Telegramm
vorangegangenen Zeichen. Die letzten beiden Zeichen dieser Zahl, nun hexadezimal
betrachtet, werden als Prüfsumme in Großbuchstaben übertragen.
einige Beispiele:
Am Gerät 10, Kanal 5 soll der Sollwert auf 50 gesetzt werden.
der PC sendet:
G10K05P00=00500A{etx}
der Regler antwortet
G10{ack}{etx}
Vom Gerät 8, Kanal 11 soll der Istwert abgefragt werden
der PC sendet:
G08K11PII=7B{etx}
der Regler antwortet
G08=0120AF{etx} (120 ° Istwert)
http://www.fellereng.de/download/fe3bus-dt.pdf