INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Hall Sensor - Flanken zählen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.11.2012, 15:43
Beitrag #1

Kim Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Nov 2012

11
2012
kA



Hall Sensor - Flanken zählen
Hallo,

ich versuche einen Linearantrieb, welcher einen Hall-Effekt Sensor (digital) als Positionsrückmeldung hat, über Labview anzusteuern.

Nun habe ich ein analoges ( Ni 9215 ) Eingangsmodul, dessen Bittiefe eigentlich ausrechen sollte um das digitale Signal des Hall Sensors aufzuzeichnen.

Ich habe ein kleines VI zum Zählen der Flanken geschrieben/kopiert, welches hinterher die aktuelle Position des Linearantriebs anzeigen soll. Das Problem besteht nun darin, dass der Zähler viel zu langsam zu zählen scheint.
Der Hall Sensor sendet mit max. 26Hz.

Kann mir einer von euch sagen, ob das analoge Eingangsmodul evt. generell nicht geeignet ist, um ein digitales Signal zu erfassen und auszuwerten (ich kann das Signal im Graphen ohne weiteres aufzeichnen) oder ob es am VI liegt. Falls es am VI liegt, hättet ihr einen Verbesserungsvorschlag?

Viele Grüße

Kim


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       

11.0 .vi  Flankenzaehler.vi (Größe: 57,93 KB / Downloads: 304)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.11.2012, 16:38
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Hall Sensor - Flanken zählen
Hallo Kim,

eigentlich sind dir doch Schieberegister bekannt, warum dann der Rückgriff auf lokale Variablen?

Siehe hier:
   

Außerdem:
Du hast den DAQ-Assi so eingestellt, dass er dir 100 Messwerte pro Lesezugriff liefern soll. Für deine Pulszählung verwendest du aber nur den jeweils ersten dieser 100 Messwerte. Meinst du, das reicht aus, um zuverlässig Pulse zu zählen?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.11.2012, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2012 14:56 von Kim.)
Beitrag #3

Kim Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Nov 2012

11
2012
kA



RE: Hall Sensor - Flanken zählen
Hallo GerdW,

danke für die schnelle Antwort.
Die Variante mit dem Schieberegister funktioniert wunderbar.

viele Grüße
Kim
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Drehzahlmessung mit Hall-Sensor auf Arduino Nomier 17 13.942 03.12.2020 14:41
Letzter Beitrag: GerdW
  Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken emigrante 6 8.206 26.04.2011 07:18
Letzter Beitrag: emigrante
  High Flanken zählen carinthianwerewolf 2 6.878 15.03.2006 13:49
Letzter Beitrag: carinthianwerewolf

Gehe zu: