Hi,
habe da mal eine eher grundsätzliche Frage betreffend cRIO Real-Time System: Kann man einen cRIO 9014 mit NI RIO Version 4.1 an einem LabVIEW 2012 System mit NI RIO v12.1 betreiben? Dass es anders herum nicht geht habe ich festgestellt aber funktioniert es prinzipiell in diese Richtung?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.05.2013, 20:22
Beitrag #2

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)

Akzeptierte Lösung

NI-RIO 4.1 ist mit LabVIEW 2012 nicht kompatibel.
Was willst du eigentlich erreichen? Je nach dem was du eigentlich vorhast gibt es noch weitere Punkte die ggf. beachtet werden müssen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.05.2013, 20:28
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
Allerdings ist laut diesem Link möglich, auf einem 9014 RIO 12.1 inkl. lv12_img-Runtime etc. zu installieren.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.05.2013, 20:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 20:39 von Ascend.)
Beitrag #4

Ascend Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: May 2013

09 SP1, 12 SP1, 13 SP1, 14 SP1
2012
EN


Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
Cool, danke für die schnelle Antwort! Ich hatte es befürchtet...

(22.05.2013 20:22 )Holy schrieb:  Je nach dem was du eigentlich vorhast gibt es noch weitere Punkte die ggf. beachtet werden müssen.

Naja wir betreiben einige RIOs, bislang in der Kombination mit LV 2009 / NI RIO v4.1 und da wir schon seit einiger Zeit LV 2012 rumfahren haben überlege ich, was der Umstieg auf diese Version an Aufwand mit sich bringt. Kann man denn die Software auf den RIOs auf 12.1 updaten (in meinem Fall 9012 und 9014)?




(22.05.2013 20:28 )jg schrieb:  Allerdings ist laut diesem Link möglich, auf einem 9014 RIO 12.1 inkl. lv12_img-Runtime etc. zu installieren.

Gruß, Jens

hm ich seh nur "minimum", bin ich grade blind? Blink

EDIT: In der von Holy geposteten Tabelle steht ja auch was ich wissen will -.- sry....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.05.2013, 20:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 20:48 von jg.)
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
(22.05.2013 20:28 )Ascend schrieb:  hm ich seh nur "minimum", bin ich grade blind? Blink
Nein, bist du nicht. Da das 9012/9014 hier aber noch aufgeführt wird, interpretiere ich, dass es auch vom RIO 12.1 Treiber unterstützt wird.

Gehen wir deine Frage anders an:
Wollt ihr: Bestehende 9012/9014 cRIOs unter LabVIEW 2012 neu programmieren? Dann müssen die entsprechenden RIO12.1 Software-Pakete auf das cRIO (Stichwort MAX).

Wollte ihr: mglw. schon laufende, mit LabVIEW 2009 erstellte Software (am besten als rtexe) weiterhin auf den 9012/9014 betrieben, und nur eine vielleicht bestehende Anbindung an irgendeinen PC hochziehen auf LabVIEW 2012? Dann kann natürlich alles am cRIO beim Alten bleiben.

EDIT: Möglichkeit 3: Es ist auch ein Update auf RIO 12.1 möglich, und trotzdem kann noch cRIO-Software unter LabVIEW 2009 programmiert werden, denn der RIO 12.1-Treiber ist kompatibel mit dieser Version. Anders sieht es mit LabVIEW 8.x aus, da hättest du dann Pech.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.05.2013, 20:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 20:51 von Holy.)
Beitrag #6

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
Auf dem 9014 kannst du die lv12_img-Runtime und die entsprechende NI-RIO Version installieren, kann ich aus eigener Erfahrung heraus auch bestätigen. Dein Code musst du einfach mit LabVIEW 2012 öffnen und deine RT-Anwendung neu kompilieren. Im Normalfall sind hier keine Probleme zu erwarten.

Edit: Obige Aussage geht jetzt einfach von dem Fall aus, dass ihr alles auf 2012 hochziehen wollt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.05.2013, 21:06
Beitrag #7

Ascend Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: May 2013

09 SP1, 12 SP1, 13 SP1, 14 SP1
2012
EN


Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
(22.05.2013 20:44 )jg schrieb:  Wollt ihr: Bestehende 9012/9014 cRIOs unter LabVIEW 2012 neu programmieren? Dann müssen die entsprechenden RIO12.1 Software-Pakete auf das cRIO (Stichwort MAX).

That's the plan... laut der Tabelle sollte es ja auch LV2009 damit klar kommen.

Vielen Dank für die Hilfe, cooles Forum Wink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.05.2013, 14:38
Beitrag #8

Martin Heller Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 250
Registriert seit: Feb 2010

2011 SP1
2008
EN

5232
Schweiz
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
Hallo Zusammen
Ich würde gerne dieses Thema wieder aufnehmen.
Ich verwende das gleiche cRIO mit einem Chassis 9114.
Vor kurzem habe ich noch mit Lv86_img und RIO 4 gearbeitet, dies hat auch recht gut (mit paar Startschwierigkeiten) funktioniert. Ich öffne von "Mein Computer" via "Open FPGA VI Reference" auf dem FPGA auf und lasse es laufen. Das FPGA-VI pollt eigentlich nur die digitalen Kanäle ab und sendet diese (mit Zeitstempel) via FIFO.    
Nun habe ich auf LV2011 SP1 und RIO 4.1 geupdatet (RIO 12.0 wird noch nicht verwendet, da noch lv8.6 verwendet wird). Jedoch funktioniert der Aufruf, bzw. das "run" (Invoke Method) nicht mehr (error:     ).
Muss ich nun meine Anwendung (FPGA-Teil) neu schreiben? Oder wie kann ich alle VI in LV2011 "anpassen"?

Besten Dank
Martin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.05.2013, 09:14
Beitrag #9

Ascend Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: May 2013

09 SP1, 12 SP1, 13 SP1, 14 SP1
2012
EN


Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
da niemand bis jetzt geantwortet hat versuche ichs mal zu pushen...

@ topic: schon mal versucht, die VIs fürs FPGA mal neu drauf zu Kompilieren?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.05.2013, 18:25
Beitrag #10

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014)
Der Fehlercode deutet auf einen Kommunikationsfehler zwischen Host und RIO-Server hin. Kannst du dein FPGA-VI direkt im interaktiven Modus ausführen? Einfach den Run-Button des FPGA-VIs drücken und dann sollte es losgehen oder neu kompilieren wenn notwendig.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Anfängerhilfe: cRIO 9014 Software installation Knulf Arnulfson 18 24.172 26.05.2010 17:01
Letzter Beitrag: Knulf Arnulfson
  Schrittmotorsteuerung auf NI cRIO-9014 filippogalli 1 7.462 03.03.2010 15:54
Letzter Beitrag: echtzeit
  kompatibilität von LV RT und LV johannes_r 2 3.797 16.06.2009 15:46
Letzter Beitrag: jg
  LV Versionen von Host und Target Q3ST 1 5.036 19.06.2008 15:36
Letzter Beitrag: thomas.sandrisser

Gehe zu: