INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Error -61017 mit Labview 2012



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.07.2013, 12:39
Beitrag #1

Mietzekatze Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 118
Registriert seit: Nov 2011

2014 SP1
2011
DE


Deutschland
Error -61017 mit Labview 2012
Hallo,

ich versuche Daten über ein cRIO im FPGA Modus einzulesen. Dafür habe ich zwei VI's lt. http://www.ni.com/white-paper/11198/de/#toc5 verwendet. Einziger Unterschied ist, das ich statt analogen Eingängen ein Temperaturmodul verwende.
Nachdem ich das Host VI gestartet habe kommt der Error -61017 der lt. http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3...5F0057D0C0 ab LV 8 behoben sein sollte.
Leider weis ich nicht woran es liegen könnte.
Im Anhang findet Ihr die beiden VI, welche ich zum Dateneinlesen verwenden möchte.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.07.2013, 12:43
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Hast Du auch dort schon mal geschaut?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...F600697892

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 13:05
Beitrag #3

Mietzekatze Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 118
Registriert seit: Nov 2011

2014 SP1
2011
DE


Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Da ich keine benutzerdefinierte Variablen verwende, denke ich, dass dies nicht auf gleiche Problem hinausläuft.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 13:18
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Erklärung -61017, so wie er im Text der Error-Clusters steht:
"LabVIEW FPGA: You must recompile the VI for the selected target."

Dann mal ran an die Buletten, FPGA-Code für das richtige Ziel erzeugen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 13:29
Beitrag #5

Mietzekatze Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 118
Registriert seit: Nov 2011

2014 SP1
2011
DE


Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
In meinem Error-Cluster steht ein andere Text:
code:-61017
source: Open FPGA VI Referenz in Host.vi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 14:03 von GerdW.)
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Dann einfach mal Rechtsklick auf den Error-Cluster und "Explain error..."/"Fehler beschreiben" anwählen!
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 14:12
Beitrag #7

Mietzekatze Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 118
Registriert seit: Nov 2011

2014 SP1
2011
DE


Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
So dieses Problem ist gelöst zu mindestens ist dieser Fehlercode nicht mehr da.
Grund war wahrscheinlich das der Feedback Knoten im FPGA VI nicht mit false initialsiert wurde.
Leider ist ein neuer Fehler aufgetaucht: Error -50400 nach dieser Lösung http://forums.ni.com/t5/Real-Time-Measur...-p/1429124
habe ich das Control im FPGA VI für die Zeit in eine Konstante umgewandelt und wieder kompiliert.
Jetz wollte ich das Host VI starten. Aus irgendeinem Grund hat sich dort allerdings jetzt ohne mein zu tun das Control von dem Block Count(mSec) gelöst und lässt sich nicht wieder verbinden. Angeblich wegen nicht passender Datentypen. Allerdings ist der Ausgang des Count Block void, hat also keinen bestimmten Datentypen und die Konstante die ich gern dort dran setzten möchte eine I32.
Weis jemand, warum das nicht funktioniert?
Danke für Eure AntwortenSmile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 14:28
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Hallo Katze,

wenn du "Count" im FPGA in eine Konstante umwandelst, was willst du dann noch vom RT-cRIO aus da hinein schreiben??? Hmm

Oder hast du jetzt eine variable Konstante erfunden? Big Grin

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.07.2013, 10:28
Beitrag #9

Mietzekatze Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 118
Registriert seit: Nov 2011

2014 SP1
2011
DE


Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Okay jetzt habe ich endlich die Funktion dieses Blockes verstanden^^. Hatte mich schon gewundert was der eigentlich macht.

Und zack ist der Fehler -50400 ist immer noch da. Für das FIFO.Read: Dabei kann der Datentransfer innerhalb der Timeout Zeit und in der angegebenen Anzahl der Wiederholungsversuche nicht durchgeführt werden.
Also liegt es an dieser FIFO.read Funktion. In einem anderen Betrag hatte ich mal gelesen, das der Eingang Number of Elements mit einem Schieberegister auf der rechten Seite und Elements Remaining mit dem Schieberegister auf der rechten Seite der While-Schleife verbunden wurde. Ich habe das ausprobiert und das Programm läuft ohne Fehler. Die Frage für mich ist jetzt warum.
Number of Elements war für mich die Zahl an Elementen welche aus dem FIFO gelesen werden. Warum nun eine feste Zahl daraus entnommen wird, muss ja sichergestellt sein, das mindestens so viele Werte sich im FIFO befinden, oder? Muss ich mir das dann ausrechnen? Bzw. warum ist es in dem Beispiel von NI eine feste Zahl?
Nach welchen Kriterien sollte man vorgehen um diese Zahl zu bestimmen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.07.2013, 10:35
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Error -61017 mit Labview 2012
Hallo Mietzekatze,

Zitat:Nach welchen Kriterien sollte man vorgehen um diese Zahl zu bestimmen?
- (erwartete) Samplerate im FPGA
- gewünschte Looprate/Samplerate im RT
- FIFO-Länge
- ...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: