INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.11.2013, 08:47
Beitrag #1

machfax Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 58
Registriert seit: Jan 2013

2012 / 2013
2012
kA


Schweiz
PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V
Hallo zusammen

Ich habe eine PCI-6229 im Einsatz.
Jetzt passiert es, dass beim Runterfahren des PC's die digital Ausgänge der Messkarte nicht sauber auf 0V geschaltet werden, sondern zum Teil noch 1.5-2VDC haben. Damit werden bei mir wieder Platinen angesteuert, deren Ausgänge wieder geschaltet werden und ich Schaltzustände erhalte, die eine Kurzschluss verursachen können.
Gibt es eien Möglichkeit, die Ausgänge wirklich auf 0V zu ziehen, sobald der PC indem die Messkarte eingebaut ist heruntergefahren ist? Gibt es da im MAX eventuell eine Einstellung?
Ansonsten muss ich wieder bei meinem PCB Bauteile einlöten, um dies zu verhindern, und dazu habe ich nicht wirklich Lust... :-(

Danke & Gruss
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2013, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013 08:56 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V
Hallo machfax,

Zitat:Jetzt passiert es, dass beim Runterfahren des PC's die digital Ausgänge der Messkarte nicht sauber auf 0V geschaltet werden
- Wie willst du irgendeine Hardware im PC beeinflussen, wenn dieser ausgeschaltet ist?
- Schaltest du die DOs vorher selbst auf FALSE (schon beim Beenden deiner Software)?

Lt. Spec hat die PCI6229 PullDown-Widerstände von typ. 50kOhm eingebaut. Evtl. liegt das Problem ja bei deinem PCB?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2013, 09:04
Beitrag #3

machfax Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 58
Registriert seit: Jan 2013

2012 / 2013
2012
kA


Schweiz
RE: PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V
Hallo
Ja ich schalte diese sauber auf low, wenn das LabView beendet wird funktioniert alles. Aber sobald der PC komplett aus ist floaten diese Ausgänge bis auf 2VDC.
Ich könnte bei meiner Schaltung am Eingang auch noch einen PullDown einlöten, ist aber nicht sehr hübsch im Nachhinein... (siehe Anhang)
Beim identischen PCB mit der PCI-6025 habe ich dieses Problem nicht, das ist komisch...


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2013, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013 10:02 von Lucki.)
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V
Wenn man ein LV-Programm beendet, sollte man nicht nur geöfffnete Dateien schließen, sondern auch Messkarten, falls vorhanden und benutzt, in den Einschaltzustand zurücksetzen.
Mit: "DAQmx Gerätekonfiguration" --> "DAQmx Gerät zurücksetzen". Bidirektionale digitale Ports werden damit wieder in den Ursprungsmodus "Input" geschalten.

Und was heißt bei Dir "Wenn der PC aber komplett aus ist.."? Bist Du vielleicht nur im Sleep-Modus, und der ist bei Dir so konfiguriert, dass an der Karte noch irgendwelche Spannungen anliegen? Was passiert, wenn der PC wirklich "komplett" aus ist, d.h wenn der Netzstecker gezogen ist?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2013, 09:54
Beitrag #5

machfax Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 58
Registriert seit: Jan 2013

2012 / 2013
2012
kA


Schweiz
RE: PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V
Ok super, genau so etwas habe ich gesucht
DANKE
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.744 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.527 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.125 03.07.2019 09:37
Letzter Beitrag: jg
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 8.887 06.04.2016 09:30
Letzter Beitrag: jg
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 3.970 19.07.2015 21:40
Letzter Beitrag: jg
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 6.197 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass

Gehe zu: