INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

RS-232 Converter mit Labview



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.02.2014, 12:15
Beitrag #1

feinhalb Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Feb 2014

13.0f2
2013
kA



RS-232 Converter mit Labview
hey,

ich habe folgendes Problem:
ich kann keine Daten von der Seriellen Schnittstelle auslesen in labview, aber in anderen Programmen (HTerm).
Also kann das problem nur ab dem USB-to-RS232 Converter liegen, bzw. am Labview programm.

Aufbau der Schaltung ist wie folgt:
atmega32 --> RS232MAX --> RS-232 Converter (auf USB) --> Labview

ich verwende folgenden Converter: http://www.aten.com/products/USB-&-FireW...C232A.html
(Eine Kommunikation ist z.B. mit einer Siemens S7 möglich)

Der Converter wird auch als COM Port angezeigt und kann auch ausgewählt werden.

schonmal danke für eure Mühe


Angehängte Datei(en)
13.0 .vi  Drehzahlerfassung RS232.vi (Größe: 66,71 KB / Downloads: 235)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
03.02.2014, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2014 12:45 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: RS-232 Converter mit Labview
Hallo feinhalb,

wenn es mit HTerm funktioniert, dann sollte es auch in LabVIEW klappen…

Verwendest du identische Schnittstellenparameter?
Gibt es Fehlermeldungen/-nummern?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.02.2014, 13:06
Beitrag #3

feinhalb Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Feb 2014

13.0f2
2013
kA



RE: RS-232 Converter mit Labview
(03.02.2014 12:45 )GerdW schrieb:  Hallo feinhalb,

wenn es mit HTerm funktioniert, dann sollte es auch in LabVIEW klappen…

Verwendest du identische Schnittstellenparameter?
Gibt es Fehlermeldungen/-nummern?
hey,

Sind genau die gleichen Parameter.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Wenn ich nach dem senden vom atmega32 das delay länger/kürzer mache, ist dies auch die geschwindigkeit womit labview "abtastet" (damit ist nicht die Baudrate gemeint).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.02.2014, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2014 13:10 von jg.)
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: RS-232 Converter mit Labview
Hast du die Schnittstelle noch geöffnet in HTerm? Dann kannst nicht von LabVIEW dararuf zugreifen.

Wie sieht es mit Konfigurationen wie z.B. Termination Char aus?
EDIT: Schalt den Termination Char mal in deiner Konfig. aus...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.02.2014, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2014 13:11 von GerdW.)
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: RS-232 Converter mit Labview
Hallo feinhalb,

Zitat:Fehlermeldungen gibt es keine.
Glaube ich nicht: es sollte zumindest ein TimeOut gemeldet werden!

Also bitte nochmal prüfen…
(Und dein VI bitte in LV2011 anhängen.)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.02.2014, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2014 13:42 von Lucki.)
Beitrag #6

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: RS-232 Converter mit Labview
..und wenn Du Temination Char doch eingeschalten läßt (- immer zu empfehlen wenns das Protokoll zuläßt -) , dann funktioniert das nur, wenn Du an VisaRead eine Bytezahl anlegst, die größer ist als was maximal an Zeichen pro Zeile zu erwarten ist. (Also z.B. 1000 - Mit 0 geht es überhaupt nicht. Die Bytezahl als Bedienelement aufs FP zu legen macht da überhaupt keinen Sinn.)

Fehlermeldung: Die kommt nur, wenn an einen Fehlerausgang nichts angeschlossen ist, ansonsten wird der Fehler nur weitergereicht. Also: Anzeigeelement an den Fehlerstrang anschließen!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
03.02.2014, 18:23
Beitrag #7

feinhalb Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Feb 2014

13.0f2
2013
kA



RE: RS-232 Converter mit Labview
Danke schonmal für die ganzen Antworten,
-Im Anhang habe ich für 2011 die Datei angehangen (Jetzt ein wenig verändert, mit Fehlermeldung und Termination char).
-Fehler bekomme ich soweit keine angezeigt, klappt aber auch noch nicht.
-Habe HTerm geschlossen, auch an anderen PC´s klapps leider nicht (auch mit "echter" Schnittstelle und keinem Converter).
ich weiß auch nicht mehr weiter wo ich noch suchen könnte...


lg feinhalb


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Drehzahlerfassung RS232.vi (Größe: 68,25 KB / Downloads: 225)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.02.2014, 09:01
Beitrag #8

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: RS-232 Converter mit Labview
Termination Char aktiviert und Bytelänge 1 - dazu fällt mir jetzt nichts mehr ein, außer dass mein Beitrag umsonst war... Tschüß!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2014, 11:42
Beitrag #9

feinhalb Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Feb 2014

13.0f2
2013
kA



RE: RS-232 Converter mit Labview
Das war nicht das vollendete VI, ich habe es nur in 2011 erstmal umgewandelt...

habe es jetzt hinbekommen das ich die ASCII Zeichen lesen kann.

Jedoch habe ich das Probelem das Labview den String mit glück richtig ausließt.
D.h. ich müsste ein Zeichen senden und dies als Startwert für die ausselsung senden, oder?
habe schon probiert mit "string druchsuchen" usw. klappt aber nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2014, 11:45
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: RS-232 Converter mit Labview
Hallo feinhalb,

Zitat:Jedoch habe ich das Probelem das Labview den String mit glück richtig ausließt.
Was bedeutet "mit Glück"? Was ist das Problem?

Zitat:D.h. ich müsste ein Zeichen senden und dies als Startwert für die ausselsung senden, oder?
Das sollte im Manual der Datenquelle stehen, ob sie eine Sendeaufforderung benötigt oder nicht…

Zitat:habe schon probiert mit "string druchsuchen" usw. klappt aber nicht.
Was klappt nicht? Meldet LabVIEW "klappt nicht" (eher unwahrscheinlich) oder etwa doch eine ordentliche Rückmeldung, etvl. sogar mit Fehlernummer?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB RS232 Converter PMG 5 9.555 27.06.2012 12:29
Letzter Beitrag: PMG
  USB RS232 Converter flizzer82 5 5.994 03.05.2010 10:35
Letzter Beitrag: jg
  USB-seriell converter, Windows XP sylvester 2 6.740 24.01.2005 08:46
Letzter Beitrag: andgan

Gehe zu: