25.04.2014, 12:33
Beitrag #1

Philbo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2014

2013
2012
DE



DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hej,

ich muss mit dem Analogausgangsmodul NI 9263 (+-10V) ein Signal (Sägezahn) erzeugen. Das Signal erzeuge ich in einem SubVI und schreibe es mit dem "DAQmx write.vi". Über ein extern angeschlossenes Oszilloskop überprüfe ich das ausgegebene Signal. Dies funktioniert auch soweit. Das Signal soll aber veränderlich sein. Und hier liegt das Problem. Ich habe schon einige in Foren darüber gelesen und mein VI dementsprechend angepasst, leider ohne Erfolg. Das VI hat sich schon einige Male geändert. Zwischendurch hat es sogar mal funktioniert, die Änderungen kamen aber auch dann erst mit einer Verzögerung von guten 15 Sekunden an. Durch Erhöhung der Samplerate des Timing.vi konnte die Verzögerung etwas reduziert werden, die Signalform änderte sich dadurch aber.
Ich brauche ein VI, welches den veränderten Signalverlauf möglichst ohne Verzögerung ausgeben kann. Im Diagramm im VI ist die Änderung am Signal sofort erkennbar, das Spannungsmodul gibt diesen neuen Verlauf jedoch nicht aus. Wo ist das Problem? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar entscheidende Tipps geben. Danke schonmal.

Schöne Grüße
Phil


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       

13.0 .vi  MainVI_Spannungssignal.vi (Größe: 35,17 KB / Downloads: 368)

13.0 .vi  SubVI_Funktionsgen.vi (Größe: 38,21 KB / Downloads: 366)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.04.2014, 12:56
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo Philbo,

Zitat:Ich brauche ein VI, welches den veränderten Signalverlauf möglichst ohne Verzögerung ausgeben kann. Im Diagramm im VI ist die Änderung am Signal sofort erkennbar, das Spannungsmodul gibt diesen neuen Verlauf jedoch nicht aus. Wo ist das Problem? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar entscheidende Tipps geben.
Leider sieht man nicht, was in deiner Waveform so drin steht…
Du gibst eine Samplerate beim AO vor und dann soll er eine Waveform ausgeben, die wahrscheinlich für eine ganz andere Samplerate ausgelegt ist (d.h. das dt der Waveform ist anders). Dass dann die Zeiten nicht mehr übereinstimmen, sollte klar sein!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2014, 13:04
Beitrag #3

Philbo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2014

2013
2012
DE



RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Danke für deine Rückmeldung.
Die Waveform ist doch im Diagramm zu sehen. Sie besteht aus 450 Samples mit einer Samplerate von 3000. Im DAQmx -Timing.vi gebe ich die Daten ebenfalls mit einer Samplerate von 3000 aus. Das kommt auch hin. Auf dem Oszilloskop hat das Signal (der Zahn ohne die Null-Linie) eine Dauer von 20 ms. So soll es sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2014, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2014 13:32 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo Philbo,

Zitat:Die Waveform ist doch im Diagramm zu sehen. Sie besteht aus 450 Samples mit einer Samplerate von 3000. Im DAQmx -Timing.vi gebe ich die Daten ebenfalls mit einer Samplerate von 3000 aus. Das kommt auch hin.
Du erzeugst also eine Waveform für einen Zeitraum von 450/3000= 150ms.

Zitat:Auf dem Oszilloskop hat das Signal (der Zahn ohne die Null-Linie) eine Dauer von 20 ms. So soll es sein.
Ausgegeben wird deine Waveform aber in 20ms!? Und das soll so sein?

Kannst du deine VIs mal in LV2011 anhängen?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2014, 14:05
Beitrag #5

Philbo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2014

2013
2012
DE



RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo GerdW,

Nur der Sägezahn hat 20ms. Die gesamte Waveform (Sägezahn + die Nulllinien --> die Nullinien dienen als Pause zwischen den Schocks) hat 150ms, richtig. Ich bin grad nicht mehr auf Arbeit und kann das deshalb nicht als 2011er Version speichern. Geht erst Montag wieder. Ärgerlich.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2014, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014 07:41 von Philbo.)
Beitrag #6

Philbo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2014

2013
2012
DE



RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo GerdW,

ich hoffe du hattest ein angenehmes Wochenende. Hier nochmal wie gewünscht das Programm in der 2011er Version. Ich hoffe du kannst mir hierbei weiterhelfen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.04.2014, 07:35
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo Philbo,

nur, weil du ein "_2011" an den Dateinamen anhängst, wird das VI nocht zu LV2011 konvertiert. Das Forum sagt ganz deutlich: deine VIs sind immer noch in LV2013 gespeichert…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2014, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014 07:45 von Philbo.)
Beitrag #8

Philbo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2014

2013
2012
DE



RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Oh Sorry. Hatte mich schon gewundert. Habe jetzt das Gleiche nochmal gemacht und nun hat er es richtig gespeichert.
Ich hatte auch bereits in Foren nach Programmen gesucht, die den Signalverlauf eines Analog Output während der Ausführung ändern können (halt ein normaler Funktionsgenerator).

Bin dabei auf folgendes Programm gestoßen, welches sich anmaßt dies zu können.
(https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10821)

Leider auch hiermit keinen Erfolg. Ändere ich bspw. das Signal von Sinus auf Sägezahn, dann passiert nichts. Erst nach über 3 Min. erscheint die Änderung auf dem Oszilloskop. Ich brauche aber eine sofortige Reaktion auf die Änderung.


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  MainVI_Spannungssignal_2011.vi (Größe: 29,37 KB / Downloads: 323)

11.0 .vi  SubVI_Funktionsgen_2011.vi (Größe: 31,98 KB / Downloads: 305)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2014, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014 07:58 von GerdW.)
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo Philbo,

das Problem liegt darin, wie du die Waveform im subVI erstellst: du gibst ihr zwar die Y-Werte mit, stellst dann aber kein passendes dt ein! Damit erstellst du eine Waveform mit einem dt=1s, was nun überhaupt nichts mehr mit deiner Samplerate von 3000Hz zu tun hat…

Ich habe mal dein subVI "aufgeräumt": ohne lokale Variablen, mehr Polymorphismus, BuildArray statt InsertIntoArray, Funktionen wie "+1"/"-1"/"-x", ohne unnötige InitArray. Man könnte natürlich auch Funktionen aus der Signalerzeugungspalette (wie z.B. Ramp) verwenden statt selbst FOR-Loops zu erstellen…


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  SubVI_Funktionsgen_2011.vi (Größe: 33,35 KB / Downloads: 378)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2014, 08:11
Beitrag #10

Philbo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2014

2013
2012
DE



RE: DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals
Hallo GerdW,

danke für das Optimieren meines SubVIs. Leider ist das nicht die Lösung des Problems. Es arbeitet genauso wie vorher. Ändere ich den Signalverlauf (während das Programm läuft!) so wird die Änderung nicht von dem Modul ausgegeben. Es behält wohl immer noch die Werte im Puffer und gibt diese permanent aus, obwohl ich den Puffer überschreibe. Mit dem Property Node "RelativZu" auf "Erstes Sample" und den "Offset" auf "0" gesetzt...
Ich verstehe das nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  dynamische Sampleraten bei USB600x MicroScoop 10 7.530 09.06.2021 13:58
Letzter Beitrag: GerdW
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.062 05.03.2021 10:04
Letzter Beitrag: jg
  Verständnisproblem Sampling/Dynamische Mittelwertbildung RabenFlug 1 3.220 07.11.2018 13:17
Letzter Beitrag: Freddy
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 4.946 29.03.2017 11:26
Letzter Beitrag: Lucki
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.437 15.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: GerdW
  Analog Output mit my DAQ von NI luckluke 3 4.666 04.06.2014 20:47
Letzter Beitrag: Trinitatis

Gehe zu: