Hallo Wolf,
Zitat:Ich seh am Field-Point ja nur eine Spannung zwischen 0 und 10,4V.
In deinem Ausschnitt oben liefert dein FPRead ein Array. Nur du weißt, wieviele Werte in diesem Array enthalten sind.
In deinem Beispiel-VI generierst du mit dem ExpressVI ein Signal mit jeweils 100 Werte (aka "Samples") - und von diesen 100 Samples wird jeweils nur eines auf den Thermometernazeigen dargestellt! Du hast nicht umsonst all diese roten CoercionDots in deinem VI…
Diese 100 Werte scheibst du dann durch 3 Skalierungen.
- alle drei Skalierungen erwarten unterschiedliche Eingangsparameter
- Was soll es bringen, identische Werte mit unterschiedlichen Skalierungen umzurechnen und dann identische Ergebnisse zu erwarten?
Deine eigene Skalierung erwartet ein Spannungssignal von 0-10V und wandelt dies in eine Temperaturangabe von -50…150°C um. Wenn dies deinem Messwandler entspricht, kannst du natürlich mit RTD- und Thermocouple-Skalierung wenig anfangen…
Wenn du mal wieder von "Pt100" sprichst, solltest du nicht vegessen zuu erwähnen, dass dort schon ein entsprechender Messwandler dazwischengeschaltet wurde!