Hallo Amina,
Zitat:ich versuch die frequenz innerhalb einer Fahrt zu ändern, z.B der Motor fährt 1000 Schritten und innerhalb diesen Schritten will ich Frequenz ändern und nach Erreichen der 1000 Schritte muss der Motor gestoppt werden.
THINK DATAFLOW! Wenn du das willst, musst du das auch programmieren!
Tipps:
- Unterteile dein Profil in Teilschritte, dann kannst du jedem Teilschritt eine eigene Geschwindigkeit zuordnen! Problem (nahezu) gelöst…
- Musst du wirklich in jedem subVI erneut TimeOut neu (und auf immer den gleichen Wert) definieren? Muss man das ständig (in einer Schleife) erneut setzen?
- Warum setzt du in VISA-Open den TimeOut auf 1000ms, wenn du in allen anderen subVIs nur 500ms verwendest?
- Warum muss man das TermChar ständig erneut auf LF setzen? Denkst du, VISA vergißt diese Einstellung irgendwann nach dem VISA-Open?