Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.06.2014, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 14:31 von jg.)
Beitrag #21

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Jetzt hast du einen Rube-Goldberg erstellt a la IF TRUE THEN TRUE.
Wenn du im Case "Filtration Time" bist, was soll der Vergleich anderes liefern als TRUE?

Ich meinte etwas in dieser Art:
   

Gruß, Jens

EDIT: Screenshot korrigiert...

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.06.2014, 12:19
Beitrag #22

paul.rei Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2014

2013
2013
DE_EN



RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Okay, wenn ich das richtig Verstehen liest du damit den State Zustand des vorherigen States und Vergleichst es mit dem aktuellen State. Nur wird bei mir dieser vergleich nicht True, er bleibt immer False.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.06.2014, 12:25
Beitrag #23

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Richtig verstanden. Aber wenn das bei dir nicht 1x TRUE wird, dann machst du etwas falsch. Glas1 Aber was, KA ohne Einblick in dein VI.

Gruß, Jens

P.S.: Ein weiterer guter Tipp: Das Enum für die State-Machine als Typ-Definition anlegen und speichern!

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.06.2014, 12:38
Beitrag #24

paul.rei Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2014

2013
2013
DE_EN



RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Hey Jens,

ich habe dir nochmal die .vi angehangen. Mit dem Hinweis auf die State-Machine als Typ-Definition kann ich bislang noch nichts anfangen.

Grüße Paul


Angehängte Datei(en)
13.0 .vi  bwshroutine_03.06.2014_2.vi (Größe: 39,29 KB / Downloads: 210)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.06.2014, 13:14
Beitrag #25

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Eingangsterminal des Schieberegister mit der Maus "nach unten" aufziehen, nicht 2 Schieberegister anlegen!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.06.2014, 14:16
Beitrag #26

paul.rei Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2014

2013
2013
DE_EN



RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Ich hab nach wie vor Probleme das Umzusetzen, wieso werden dann hier nicht auch 2 Ausgänge definiert?

Grüße Paul


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.06.2014, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 14:31 von jg.)
Beitrag #27

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Die Fehlererklärung ist doch eindeutig: Schließe an beide Schieberegister-Eingänge den Wert "Init" an und gut ist.

Gruß, Jens

P.S.: Sorry für den "unvollständigen Screenshot", wird ausgetauscht... (EDIT: erledigt)

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2014, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 07:59 von paul.rei.)
Beitrag #28

paul.rei Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2014

2013
2013
DE_EN



RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Hallo Jens,

keine Entschuldigung Smile Ich schätze deine Hilfe sehr. Ich habe den Fehler nun beseitigt aber die Stoppuhr bleibt weiterhin stehen. Geht diese bei dir, wenn du die Routine startest?

Grüße Paul
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2014, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 09:31 von paul.rei.)
Beitrag #29

paul.rei Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2014

2013
2013
DE_EN



RE: Zeitabhängige Start/Stop Routine von Pumpen
Okay,

nun läuft meine Stoppuhr so wie ich es will Smile Ich hatte was falsch verknüpft.


Nun geht die Routine soweit hoffe ich mal.

Danke Jens, GerdW und RadioactiveMan für eure Hilfe!


Angehängte Datei(en)
13.0 .vi  bwshroutine_03.06.2014_2.vi (Größe: 39,5 KB / Downloads: 190)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden