INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Datenerfassung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.10.2014, 09:23
Beitrag #1

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



Datenerfassung
Hi Leute,

kann man 160 Messkanäle mit 500 Hertz abtasten?
Schafft das ein Standart PC und welches Datenerfassungsgerät würdet Ihr mir empfehlen?

Gruss knq
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.10.2014, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014 09:40 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Datenerfassung
Hallo knq,

Zitat:kann man 160 Messkanäle mit 500 Hertz abtasten?
Das macht 500*160 = 80000 Samples/s. Das schafft ein handelsüblicher PC locker.

Zitat:Schafft das ein Standart PC
Hat das irgendwas mit russischen Schiffen zu tun? Oder mit bulgarischen Zeitungen? Big Grin

Zitat:welches Datenerfassungsgerät würdet Ihr mir empfehlen?
Du brauchst eines, welches 160 Messkanäle unterstützt. Das läuft dann wohl auf ein ganzes Rack mit Messkarten hinaus - üblicherweise hat man (bis zu) 32 Kanäle pro Messkarte. Du bräuchtest also mindestens 5 Messkarten in einem entsprechenden Gehäuse. Das kann ein PXI-Rack sein oder auch ein cRIO/cDAQ mit 5 NI9205-Modulen…

Lass dich doch mal direkt von NI beraten: 089-7413130.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.10.2014, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014 09:50 von jg.)
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Datenerfassung
Zwecks expliziter Beratung solltest du dich an NI München bzw. deinen lokalen NI-Vertriebler wenden.

Wenn dir Single-Ended bei AI langt, dann brauchst du mind. 2 Stück NI-PCI-6225. Bei Differential 4 Stück.

Ob das ein Stand-Art PC schafft, KA, aber ein Standard-PC sollte das schon abkönnen. Wink

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.565 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: