Hi,
das EX-9017F habe ich schonmal benutzt und hier ein in meiner Schublade liegen. Ich
hatte dafür schonmal ein VI gemacht um das auszulesen und hatte auch einwandfrei
funktioniert. Aber ich muss erstmal meine Backups durchsuchen ob ich das noch habe.
Ich hatte mal mit dem Support von denen telefoniert und interessanterweise hatten
mir die Techniker von dem Modul abgeraten wegen einer nicht ausgereiften Firmware.
Aber ich suche mal...
Das EX-9030 ist nur ein USB to RS485 Umsetzter. Der Treiber erstellt Dir ein VCP den
du per VISA ansprechen kannst. Klappt einwandfrei seit Jahren bei mir.
Stefan
PS:
Als Tipp vorweg. Auf welche Adressen hast Du die Ex-9017F, Ex-9067D und Ex-9053D
eingestellt. Du betreibst ja ein RS485 Netzwerk und da müssen alle Adressen unterschiedlich
sein. Per Default stehen alle IMHO auf 1 und so gehts natürlich nicht. Immer erst
einzeln anschließen, Adresse überprüfen und ggf. ändern, z.B.
1 = EX-9017F
2 = EX-9067D
3 = EX-9053D
Erst wenn Du alle einzelt auf ihre Adresse eingestellt hast, alle zusammen anschließen.
Hierzu musst Du die Module in den INIT* Mode versetzen, steht in der Anleitung.
Danach mit dem Befehlt %AANNTTCCFF die Adresse etc. einstellen.
http://www.daqdata.de/pdf-files/ex9000.pdf
Seite 17 steht alles drin.
PS2:
Du mußt auch die Baudrate im EX-9017 einstellen! Der ist per default auf 9600 und in Deinem
VI auf 115,2k, so gehts auch nicht. Bleibe erstmal bei 9600. Erst wenn das geht ändern, denn das
EX-9017 hat keine Autobaud Erkennung, d.h. auch über den oben angegebenen Befeht auf Seite 17
manuell einstellen.