Hallo Alex,
ich hatte dich so verstanden, dass deine Winkel"messung" über die Anzahl der Samples erfolgt und damit über die Samplerate/zeitliche Auflösung bestimmt wird. Wenn eine Drehung 30ms dauert und du mit 10kS/s einliest, bekommst du also 0.030*10000=300 Samples pro Umdrehung oder eine Auflösung von 360/300=1.2°/Sample!
Die 11bit beziehen sich auf den Spannungswert: wenn deine Drehzahl durch den Spannungswert signalisiert wird (z.B. 1V=100rpm, 3V=300rpm), dann hättest du eine Auflösung von Messbereich/2048. Dies gibt dir die Auflösung, die Genauigkeit steht aber auf einem anderen Blatt und ist um ein paar Bit schlechter. Du hast schon mal das Datenblatt der USB6008/9 gelesen?
Zitat:eine max. Auflösung bezogen auf das Spannungssignal von 11bit und somit eine Auflösung von 0,17°(360/2048)?
Dies würde nur unter folgenden Aspekten zutreffen:
- deine "360°" entsprechen dem vollen gewählten Spannungs-Messbereich für den AI-Kanal
- du vernachlässigst die nicht zu unterschätzende Fehlergrenze der USB6008
- dein Drehzahlsignal wird durch die Spannung signalisiert