Guten Morgen miteinander,

ich habe mir eine Pulsfolge aus 4 Pulsen erstellt, die eigentlich genau das macht, was sie tun soll. Allerdings habe ich das Problem, dass immer der erste Puls extrem lang ist (im Vergleich zu meiner eigentlichen Pulsdauer).
Außerdem habe ich festgestellt, dass die Länge abhängig davon ist, ob ich 4 oder nur 2 Pulse generiere (siehe Oszi-Bilder anbei, aufgenommen am Ausgang eines 4-fach NAND-Gatters an dem die Pulse an den Eingängen anliegen).

Woher kommt diese lange Dauer und wie kann ich sie eliminieren?

Danke für eure Hilfe!
Gruß Pete

PS: Ich nutze ein USB-6361


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       

14.0 .vi  ctr_ON_LEDs.vi (Größe: 44,38 KB / Downloads: 188)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.07.2016, 15:27
Beitrag #2

PeteFlosse Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 26
Registriert seit: Jul 2016

14.0, 15.0, 16.0
2015
DE


Deutschland
RE: fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern
Hat niemand eine Idee? Oder ist meine Frage vielleicht nicht ganz klar oder unverständlich formuliert?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.07.2016, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2016 19:23 von GerdW.)
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern
Hallo Pete,

nicht jeder hier hat mit Problemen zu tun, bei denen man gleich 4 CTR-Outputs zueinander synchronisieren muss…
Von daher ist der Anreiz, Probleme in einem VI zu suchen, welches man mangels Hardware nicht ausprobieren kann, eher gering!

Was sagt denn der NI-Support zu dem Thema?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.10.2016, 13:48
Beitrag #4

PeteFlosse Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 26
Registriert seit: Jul 2016

14.0, 15.0, 16.0
2015
DE


Deutschland
RE: fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern
Hallo Gerd,

entschuldige zunächst einmal die verspätete Antwort.
Verstehe ich. Da ich nur selber nicht drauf kommen, hatte ich gehofft dass vielleicht jemand auf Anhieb sieht ob und wenn ja, was ich falsch mache.
Momentan kann ich noch mit diesem Problem leben.

Gruß
Pete
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern Onk123 20 12.843 26.07.2013 01:05
Letzter Beitrag: Onk123
  Beenden der Impulserzeugung nach bestimmter Zeitdauer pwgt90 2 4.123 29.03.2012 08:52
Letzter Beitrag: pwgt90
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.070 28.10.2011 20:17
Letzter Beitrag: jg
  Synchronisation (Triggern) von Countern und AI/O bzw. DI/O lilae 4 9.011 01.08.2011 12:36
Letzter Beitrag: lilae
  Fehlerhafte Spannungsausgabe finalcu 2 3.550 09.04.2009 08:42
Letzter Beitrag: finalcu
  Impulserzeugung , bräuchte Hilfe :-) AC1900 0 3.565 25.03.2009 11:50
Letzter Beitrag: AC1900

Gehe zu: