07.03.2017, 09:25
Beitrag #2
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Zeitachse bei Signalverlaufsgraph
Hallo Felifa,
herzlich willkommen im Forum!
Kannst du dein VI mal für LV2014 speichern? (Dateimenü->"Für vorige…")
Zitat:Ich möchte gerne die Zeit auf der X-Achse mitlaufen lassen, … sodass ich später die Daten mit Matlab verabeiten kann.
Das eine hat nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun!
Gedankenanstoß: Die graphische Anzeige in LabVIEW muss nicht zwingend dem entsprechen, was du dann später/gleichzeitig in eine Datei speicherst, um es mit Matlab weiterzuverarbeiten…
|
|
|
07.03.2017, 10:40
Beitrag #3
|
|
|
07.03.2017, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2017 11:01 von GerdW.)
Beitrag #4
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Zeitachse bei Signalverlaufsgraph
Hallo Felifa,
Zitat:ich brauche die Zeit
Du liest in deinem DAQ-Assi jeweils 50 Werte mit einer Samplerate von 50Hz, d.h. deine Samples werden im Abstand (dt) von 20ms aufgenommen.
Du könntest dir jetzt ein zusätzliches Signal "relative Zeit" simulieren, wo du einfach ständig 20ms aufaddierst…
Hier mal ein einfacher leicht optimierter Vorschlag:
Auf längere Sicht empfehle ich dir, weniger ExpressVIs und dunkelblaue DDT-Drähte zu verwenden!
|
|
|
07.03.2017, 11:44
Beitrag #5
|
Felifa
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 37
Registriert seit: Mar 2017
Student Version 2016
-
DE
|
RE: Zeitachse bei Signalverlaufsgraph
Hallo GerdW,
kann man die verstrichene nicht auch ohne einem zusätzlichen Signal in meinen Signalverlaufsgraphen bekommen? Wenn ja wie??? ich bin da langsam am verzweifeln...
|
|
|
07.03.2017, 11:50
Beitrag #6
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Zeitachse bei Signalverlaufsgraph
Hallo felifa,
was stört dich an einem zusätzlichen Signal?
Für das Speichern musst du doch sowieso eine zweite "Zeitachse" (absolut & relativ) hinzufügen, was beim ExpressVI nun mal ein zusätzliches Signal erfordert!
Zitat:kann man die verstrichene nicht auch ohne einem zusätzlichen Signal in meinen Signalverlaufsgraphen bekommen?
Man könnte mit Waveforms arbeiten und beim Graph die Achse auf "relative Zeit" formatieren. Aber das hilft dir nicht beim Speichern der Daten für Matlab…
(Wie ich oben schon erwähnte: die Darstellung im Graph hat nichts mit dem Speichern der Daten für Matlab zu tun!)
Zitat:ich bin da langsam am verzweifeln...
Wieso? Und warum schon so kurz nach dem Einstieg in LabVIEW?
Hast du die Links in meiner Signatur beachtet?
|
|
|
07.03.2017, 15:59
Beitrag #7
|
|
|
07.03.2017, 16:11
Beitrag #8
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Zeitachse bei Signalverlaufsgraph
Hallo Felix (der Name taucht in deinen ExpressVIs auf ),
Zitat:wie man nun die Zeitanzeige in den Graphen bekommt.
Man arbeitet dann am besten mit Waveforms und passt einfach die Formatierung der X-Achse an: auf Anzeige der relativen Zeit einstellen…
Zitat:Geht das überhaubt mit dem DAQ Assistenten oder ist es besser die Aufnahme über die DAQmx Datenerfassungs VIs zu gestalten?
Prinzipiell geht das auch mit dem DAQ-Assi: man kann dessen Signalausgang ja auch gleich per "FromDDT" in ein Array von Waveforms umwandeln…
Nachtrag:
Dein DAQ-Assi liefert 50 Samples mit einer Samplerate von 50S/s. Dein DC-Simulator liefert aber 1000 Samples mit 1000S/s: warum nicht auch mit der gleichen Datenrate wie der DAQ-Assi?
|
|
|
09.03.2017, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2017 15:44 von Felifa.)
Beitrag #9
|
Felifa
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 37
Registriert seit: Mar 2017
Student Version 2016
-
DE
|
RE: Zeitachse bei Signalverlaufsgraph
Hallo GerdW,
Der DC-Simulator liefert aber 1000 Samples mit 1000S/s damit ich eine gerade Linie habe über den gesamten Graphen hinweg. Geht es denn einfacher? Denn so funktionierts auch.
Hab das mit deiner Variante versucht, die du am 7.3. geschickt hast, das Problem ist nach wie vor, dass ich keine Zeit auf der X-Achse bekomme. Könntest du vl das Bsp mit dem DAQ Assi reinstellen?
Es hat sich auch etwas geändert, und zwar brauch ich den filter des VI noch nicht. Ich würde nur gerne die Spannung der Sensoren im Ruhezustand messen. Die aufgenommen Daten würde ich dann gerne in Excel exportieren, damit ich später mit Matlab eine FFT machen kann, um das Frequenzspektrum des Rauschens zu ermitteln. Dafür brauche ich aber die Zeit, wie lange gemessen wurde...
|
|
|
| |