Hallo, ich hab eine PCI 6229 und will die Drehzahl eines Motors über eine Lichtschranke zählen. Mit einem Flankenzähler funktioniert es ( Anhang 1), wenn ich aber das VI als SUB VI ausführe(Anhang 2), werden keine Zahlen angezeigt.
muss ich was in der Sub VI Einstellungen was ändern.
gruss martin
14.05.2007, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2007 09:54 von Achim.)
dein "data" wird im übergeordneten VI erst nach Beenden des SubVI aktualisiert...wenn du hier was sehen wilst, musst du per Queue oder glob. Variable oder über ne Referenz + PropertyNode ("Value") die Werte aus dem "data" des SubVI in das "data" des HauptVI schreiben. Wie die Übergabe von aktuellen Werten aus nem SubVI in ein HauptVI funktioniert, findest du hier im LVF!
A.
"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"