' schrieb:Ja, so war das mal - bei den Traditionellen DAQ-Geräten. Mit DAQmx geht das aber nicht mehr, da geht die Festlegung eines Messbereiches (Min-Max-Werte) nur im Rahmen einer DAQmx-Task (Anlegen eines Virtuellen Kanals). Ansonsten ist der Messbereich immer der größte Bereich, also z.B. -10V..+10V.
@Lucki: Die PCI-1200 Messkarte kann nur mit Trad-DAQ angesprochen werden! Letzte Treiber-Version, die die Karte unterstützt, ist Version 6.9.3
@Binze:
Ein paar weitere Fragen und Bemerkungen.
Welche Trad-DAQ-Treiberversion hast du installiert, wie schon gesagt, letzte Version, die diese Karte unterstützt, ist 6.9.3, hier ein möglicher
Download-Link.
Außerdem kann ich immer noch nicht verstehen, dass das mit der Konfiguration im MAX nicht funktionieren soll. Wie gesagt, gerade diese Karte kenn ich recht gut, das MUSS so gehen!!! Oder hast du während der MAX-Konfiguration noch irgendwelche VI's laufen?
Zum Thema sequenzieller Ablauf (am besten mit Sequenz-Struktur). Mag ja sein, dass dein VI momentan so läuft. Aber LabVIEW ist stark darauf ausgerichtet, Sachen, die parallel im BD liegen, auch parallel auszuführen. Solange man Single-Core-Prozessor Systeme hat, geht das natürlich nicht. Aber da ja gerade Mehrprozessor-Systeme stark im kommen sind, wäre ich da halt gleich von Beginn an vorsichtig. Keine Ahnung, was da bei deinem Beispiel in Realität passiert, aber könnte halt schnell dazu führen, dass mehrere Threads versuchen, auf die Karte zuzugreifen. Und dann gibt's garantiert Probleme.
MfG, Jens