Ich hab die folgende Situation:
die Messapplikation soll warten, bis ein Triggersignal ankommt und dann ein Mal durchlaufen. Ich hab das soweit mit einer Flat Sequence gelöst, in dessen erstem Frame eine While-Schleife auf Input wartet. Zur Zeit triggert der Stop-Knopf dieser While-Schleife die Messung.
Nu soll das ganze durch eine Rampensteuerung gestartet werden, die dazu ein Triggersignal von 12V über eine BNC-Büchse ausgibt. Also dacht ich, nehm ich mal über einen AI das Signal auf und vergleiche es mit 11V. Wenn's drüber ist, bricht die While-Schleife ab und diie Sache läuft los.
Jedoch bekomm ich einen Fehler mit den Dateitypen. Könnte sich jemand die Sache anschauen?
LV 8.5
Problem.vi (Größe: 23,56 KB / Downloads: 348)
Danke im Voraus