Wenn man wüsste, wie du genau in deinem SubVI deinen Schrittmotor ansteuerst?
Aber eigentlich nebensächlich, denn:
Was erwartest du von deinem VI, so wie du es hier hochgeladen hast? Das ist eine Ansteuerung mit Software-Timing! Die Auflösung, die du mit dem "Wait-VI" hast, ist 1 ms. Und selbst auf diese 1 ms darfst du nicht vertrauen. Wenn der PC mal viel zu tun hat, dann kann da auch mal schnell mehr draus werden. (In diesem Zusammenhang, was für eine Zeitauflösung hättest du denn gerne für eine
hohe Drehzahl?).
Und dann, was ist das für ein abenteuerliches Konstrukt? Innerhalb der Schleife das Wandeln in Boolean? Wieso sind deine Konstanten-Arrays nicht gleich Boolean-Arrays, und wenn du doch lieber Zahl-Darstellung willst, warum nicht so:
MfG, Jens
P.S.::ironie:Ich glaube, du braucht mal eine neue Tastatur, bei dir scheint die E-Taste zu hängen.