INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Kopplung S7 und LabVIEW



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.07.2008, 15:02
Beitrag #1

toddy123 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Feb 2008

8
-
kA

26826
Deutschland
Kopplung S7 und LabVIEW
Hallo,

in meinem nächsten Projekt muss ich eine Siemens S7-SPS mit einer LabVIEWanwendung verbinden. Sprich ich will aus einem Datenbaustein Werte lesen und auch wieder Werte hineinschreiben (Datenaustausch).
Wie kann man das möglichst mit wenig Aufwand evt. Bibliothek realisieren.
Im SPS-Programmieren bin ich fit, allerdings in LabVIEW bin ich "noch" Leihe.
Was brauche ich physikalisch? Habe schon überlegt über Profibus oder Ethernet zu gehen (Geld spielt eine untergeordnete Rolle).

Gruß

Toddy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.07.2008, 15:22
Beitrag #2

eg Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005

2016
2003
kA

66111
Deutschland
Kopplung S7 und LabVIEW
Ich glaube (unsure) es gibt eine LV Library für Profibus-Protokoll. Damit könntest du mit SPS kommunizieren.

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.07.2008, 16:05
Beitrag #3

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Kopplung S7 und LabVIEW
Schau' mal hier (NI-Homepage), hier(Comsoft) und hier (Deltalogic) (unten).
Hier ist noch ein Bsp. aus dem Forum.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.07.2008, 05:53
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Kopplung S7 und LabVIEW
Kleine Ergänzung:

Die NI-PB-Karten sind ebenfalls von Comsoft...allerdings nochmal ca. 80,- Euro teurer!

Der Vorteil der NI/Comsoft-Karten ist, das sie im Master ODER Slave-Modus betrieben werden können. Wenn du ne S7 hast, ist die in der Regel der Master, d.h. du bezahlst die Master-Funktionalität der Karte völlig umsonst mit! Evtl. gibt es die Comsoftkarten auch nur mit Slave-Funktionalität, als cRIO-Module sind die bei Comsoft nämlich als "Nur-Slave" zu kriegen!

Alternativ kannst du ne CP5611 von Siemens nehmen oder ne CIF50DPS von Hilscher. Insbesondere letztere Variante funktioniert sehr gut, siehe auch den Thread den Y-P gepostet hat!

Ich würde jedenfalls empfehlen, die Finger von ner OPC-Verbindung zu lassen...das ist einfach zu träge!

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.07.2008, 09:20
Beitrag #5

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.692
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Kopplung S7 und LabVIEW
' schrieb:Ich würde jedenfalls empfehlen, die Finger von ner OPC-Verbindung zu lassen...das ist einfach zu träge!
Top1

Und nebenbei bemerkt ist mit OPC die Datenkonsistenz sehr genzwertig - sprich: manchmal kommen falsche Daten rüber.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.513 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Kopplung S7 und LabVIEW mittels PRODAVE marcel_s84 1 4.399 04.05.2009 10:20
Letzter Beitrag: J_uri

Gehe zu: