22.07.2008, 07:20
Beitrag #1

Kevsche Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 63
Registriert seit: Nov 2007

8
2007
kA

36251
Deutschland
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
Guten morgen,

hab ma wieder nen kleines prob hoffe ihr könnt mir helfen,
ich suche eine möglichkeit die ausführungen eines SubVIszu zählen. dieses VI sitzt in der innersten Case.diese case ist nur dafür da, damit auch dieses VI welches gezählt werden soll anhält, denn es hatte zwar angehalten, doch im diagramm kamen alle Daten auf einmal als ich es fortgesetzt habe, obwohl ich die daten gar nicht brauche. ist komisch.
das VI welches ich zählen möchte sitzt auf einer For-Schleife mit 1. ich kanns also nicht direkt da zählen.

ich kann auch noch die Vis hochladen, wenn das bild zu dürftig ist.

danke mfg


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 07:29
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
Lad' mal das VI hoch.

Gruß Markus

' schrieb:Guten morgen,

hab ma wieder nen kleines prob hoffe ihr könnt mir helfen,
ich suche eine möglichkeit die ausführungen eines SubVIszu zählen. dieses VI sitzt in der innersten Case.diese case ist nur dafür da, damit auch dieses VI welches gezählt werden soll anhält, denn es hatte zwar angehalten, doch im diagramm kamen alle Daten auf einmal als ich es fortgesetzt habe, obwohl ich die daten gar nicht brauche. ist komisch.
das VI welches ich zählen möchte sitzt auf einer For-Schleife mit 1. ich kanns also nicht direkt da zählen.

ich kann auch noch die Vis hochladen, wenn das bild zu dürftig ist.

danke mfg

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 20:31 von jg.)
Beitrag #3

Kevsche Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 63
Registriert seit: Nov 2007

8
2007
kA

36251
Deutschland
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
oje... bitte bedenke, dass ich anfänger bin, aber so wie es momentan is, läufts ^_^
aber ich bin offen für verbesserungen

tempuhrz soll gezählt werden. und im main soll halt pause sein....was momentan ja geht, aber umständlich über 2 schalter

mfg
Lv80_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  anzeige_letzte_zeile.vi (Größe: 16,77 KB / Downloads: 156)

Sonstige .vi  main.vi (Größe: 26,33 KB / Downloads: 161)

Sonstige .vi  Speicherung.vi (Größe: 12 KB / Downloads: 159)

Sonstige .vi  TempUhrz.vi (Größe: 104,09 KB / Downloads: 166)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 09:11
Beitrag #4

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
Hallo,

so ganz habe ich nicht verstanden, was du genau machen willst. Was willst du nun zählen? Die Anzahl der Ausführungen des SubVis TempUhrz?

Was genau meinst du dann mit "es funktioniert so, aber nicht elegant"? Hier wird nichts gezählt. Wofür brauchst du denn die While Schleife?
Erklär doch bitte nochmal, was genau passieren soll.

Ansonsten zählt man am einfachsten mit Hilfe eines Schieberegisters (siehe Screenshot). Den False Case einfach durchverbinden.

Und bitte sieh die die Beispiele im Example Finder (oder hier im Forum) zum DAQmx an. Das was du machst ist ja fast schon grausam. Ein Expresselement alleine wird ja schon sehr bekämpft hier im Forum, aber ein ExpressVi, dessen Daten man nicht nützt mit einem klassischen DAQmx Read hab ich noch nie gesehen. Rolleyes
Wie gesagt schau dir Beispiele dazu an. Besonders was das Stoppen und zurücksetzen von Tasks angeht.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 09:24
Beitrag #5

Kevsche Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 63
Registriert seit: Nov 2007

8
2007
kA

36251
Deutschland
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
hi,

warum sind denn express vis so umstritten, und warum kann ich das nicht so machen mit dem daqmx read?? es funktioniert doch?? oder gibts da irgendwelche einschränkungen??

mit elegant meinte ich das komplette vi, wie du schon sagst mit dem express und dahinter daqmx....ist ja vielleicht nicht das wahre.

ich habe sehr viele schleifen und so drinne, und bin nicht besonders glücklich damit. weil es außerdem auch sehr unübersichtlich wird.

mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 10:55
Beitrag #6

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
Hi,

das Problem mit den Express Vis ist, dass man eigentlich nie so recht weiß, was die genau machen. Deswegen sind sie nicht unbedingt beliebt.
In deinem Fall zum Beispiel erzeugt dir das Express Vi einen Task, liest Daten ein und beendet den Task wieder. Das macht das nun jedes mal, wenn es aufgerufen wird. Dabei würde es völlig ausreichen den Task einmal zu erzeugen, einmal zu starten, öfters zu lesen, einmal zu schließen und einmal zurückzusetzen. Nicht jede Schleife wieder. Das schluckt im günstigsten Fall Rechenzeit und im schlechtesten bekommst du Probleme mit den Ressourcen der Hardware (wenn du z.B. zwei Tasks parallel hast).
In deinem Fall liest du ja sogar doppelt Daten aus. Das ExpressVi an sich mißt ja schon (blauer Datenausgang) und du hängst noch einmal ein Read daran. Wobei du die Daten des Express Vi's gar nicht nutzt, womit es eigentlich ja schon den Sinn verfehlt.
Probier mal auf das Vi rechtsklicken und wähle "NI-DAQmx-Code erzeugen" aus. Da siehst du, was das Express Vi eigentlich alles macht (was du zum Teil nicht brauchst).

Vielleicht probierst du nochmal zu erklären, was du eigentlich genau machen willst. Also was dein Programm hier können soll? Was soll gezählt werden? Was soll wann, wie oft gemessen werden?
Ich bin mir sicher, dass wir dann ein paar Tips und Anregungen liefern können.

Grüße

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.07.2008, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 20:32 von jg.)
Beitrag #7

Kevsche Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 63
Registriert seit: Nov 2007

8
2007
kA

36251
Deutschland
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
hi
habs nochmal überarbeitet, jedoch hab ich immernoch nen daqmx stop drinne...schau mal bitte rein.
hab das expressvi weggemacht.

mein programm soll folgendes machen:
es soll werte wie uhrzeit zähler temperatur strom spannung druck schall schwingung... anzeigen und speichern. sind insgesamt 26 werte +uhr und zähler.(das projekt läuft über 30 tage am stück und jede sec 2 datenpakete)
ein pause button und eine automatische abschaltung wenn temperatur zu hoch ist oder so.
gezählt werden soll z.b. wie oft daten gespeichert wurden oder eben jede sec 2 mal. wenn pause ist soll er logischerweise nicht zählen^^

außerdem soll es alle 6 sec ein signal an einen frequenzumrichter schicken damit der die drehrichtung des motors ändert.

das ist so in etwa der grundgedanke.
ich habe bis jetz nur für die temperatur das VI, weil der rest ja nur einbindung ist oder?


wäre für tips echt dankbar

mfg
Lv80_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  ArrStrTempUhrz.vi (Größe: 18,85 KB / Downloads: 150)

Sonstige .vi  SpeicherungSTR.vi (Größe: 12 KB / Downloads: 161)

Sonstige .vi  Tempdaqmx.vi (Größe: 20,7 KB / Downloads: 157)

Sonstige .vi  main2.vi (Größe: 11,98 KB / Downloads: 154)

Sonstige .vi  uhrzeit.vi (Größe: 7,1 KB / Downloads: 167)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 13:25 von Kvasir.)
Beitrag #8

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
Hallo nochmal,

so habe dir auf die schnelle einen rudimentären Vorschlag gebastelt.
Du siehst hier, dass ich sämtliche Initialisierungen vor der Schleife erledige. Nach der Schleife wird wieder alles zurückgesetzt.

Ich habe dir ebenfalls einen sehr einfachen Vorschlag eingebaut, wie du das Abschalten beim überschreiten eines Wertes angehen könntest. Hier wird einfach der 0. Kanal (Index Array) mit CritValue verglichen, und wenn er größer ist als der Wert die Schleife abgebrochen.

Ich öffne auch die Datei vor der Schleife und Schließe sie erst nach der Schleife. Dies spart massiv Rechenzeit. Allerdings solltest du dir bei einer Laufzeit von 30 Tagen überlegen, ob du nicht zwischendrinnen die Datei schließen willst um einem totalen Datenverlust bei Absturz des Systems zu verhindern.

Der Zähler läuft unten einfach mit, ohne dass er irgendwo benutzt wird. Den müsstest du natürlich noch in die Datei mit einbinden.

Das farbige Vi in der Mitte ist dein "ArrStrTempUhrz.vi". Habe es nur aus optischen Gründen mit einem Symbol versehen.

Grüße

Lv82_img
Sonstige .vi  main2.vi (Größe: 11,98 KB / Downloads: 185)


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.07.2008, 13:58
Beitrag #9

Kevsche Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 63
Registriert seit: Nov 2007

8
2007
kA

36251
Deutschland
Zähler bei SubVI und Pausefunktion...
ok trotzdem danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zähler in LV Michael26 3 4.564 12.04.2014 12:32
Letzter Beitrag: Lucki
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.384 14.08.2012 13:08
Letzter Beitrag: Lucki
  Zähler erstellen regis57 6 14.376 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Zähler benny10 9 9.925 26.08.2011 17:43
Letzter Beitrag: benny10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 8.625 26.08.2011 10:42
Letzter Beitrag: GerdW
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.847 25.08.2011 15:18
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: