INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.09.2008, 14:31
Beitrag #1

P.Pfarherr Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Jun 2008

8.0.1
2007
de

88430
Deutschland
I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
Hallo zusammen!

Ich habe folgende Probleme:

1.)Ich benutze das IO Gerät NI USB-6259. Mit diesem Gerät will ich auf verschiedene digitale Kanäle ein True (5V) ausgeben. Das funktioniert auch bei einigen Kanälen, bei manchen aber auch nicht (5V liegen nicht an), warum?
Ferner beziehen sich die Kanäle immer auf D Gnd (Ground). Allerdings gibt es auf dem Pinout mehrere Kanäle die D Gnd heißen. Welcher D Gnd Kanal gehört jetzt zu welchem digitalen Kanal?

2.) Ich möchte vor ein Hauptprogramm eine Benutzeranmeldung einbauen. Der Frontpanel des Hauptprogramm soll aber erst geöffnen werden, wenn sich der Benutzer erfolgreich angemeldet hat. Geht das?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.09.2008, 14:37
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
zu 1) kann ich aufgrund mangelnder Infos nichts sagen.

zu 2) könnte Dir (abgewandelt) das hier weiterhelfen. Du machst einfach ein VI für die Passwortabfrage und rufst erst dann Dein Haupt-VI auf.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.09.2008, 18:38
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
' schrieb:Ferner beziehen sich die Kanäle immer auf D Gnd (Ground). Allerdings gibt es auf dem Pinout mehrere Kanäle die D Gnd heißen. Welcher D Gnd Kanal gehört jetzt zu welchem digitalen Kanal?
Wenn mehrere Pins denselben Namen haben, dann sind es auch dieselben, soll heißen, ist egal, müssen alle intern verbunden sein und auf selben Level liegen.

Zu weiteren Fragen, siehe Y-P, da ist nichts hinzuzufügen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.09.2008, 06:05
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
Und soweit ich weiß ist A GND auch mit D GND verbunden!

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.09.2008, 07:33
Beitrag #5

P.Pfarherr Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Jun 2008

8.0.1
2007
de

88430
Deutschland
I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
Dann ist mein Gerät wohl kaputt! Wenn ich auf Pin P0.0 ein True ausgebe und dann die Spannung messe, zeigt mein Messgerät nur bei einem bestimmten D GND Kanal 5 V an.

Danke jedenfalls für eure Beitäge

Gruß
P.Pfarherr
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.09.2008, 08:46
Beitrag #6

P.Pfarherr Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Jun 2008

8.0.1
2007
de

88430
Deutschland
I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
O Mann, Anfängerfehler! Die Schrauben der Klemmen hatten nicht alle Kontakt, jetzt gehts natürlich!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  PXI 6259 interne 10MHz nach aussen führen? AnR 2 3.602 22.02.2010 14:30
Letzter Beitrag: AnR
  Benutzeranmeldung vor Hauptprogramm P.Pfarherr 21 23.271 03.03.2009 20:33
Letzter Beitrag: schrotti

Gehe zu: