Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
31.08.2009, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2009 15:19 von frohneb.)
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Projektarbeit mit LabVIEW eine Messwertverarbeitung realisiert.
Starte ich meine Programm aus LV dann läuft alles einwandfrei. Erstelle ich nun eine .exe und bleibe auf dem Entwicklungs-PC dann wird die NI USB 6251 scheinbar nicht mehr angesprochen. Die Refernzspannungen an den AOs sind gleich 0 und somit funktioniert meine Messwert aufnahme auch nicht mehr.
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Projektarbeit mit LabVIEW eine Messwertverarbeitung realisiert.
Starte ich meine Programm aus LV dann läuft alles einwandfrei. Erstelle ich nun eine .exe und bleibe auf dem Entwicklungs-PC dann wird die NI USB 6251 scheinbar nicht mehr angesprochen. Die Refernzspannungen an den AOs sind gleich 0 und somit funktioniert meine Messwert aufnahme auch nicht mehr.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank schonmal ins vorne
LV-Version 8.5
PROBLEM GELÖST:
Ich hatte zur Messwerterfassung die Kanäle als Project-Task und nicht als MAX-Task erstellt.
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
.exe spricht DAQ nicht an
Um zu schreiben, dass Du Dein Problem gelöst hast, musst Du nicht gleich einen neuen Thread aufmachen! Ich habe Themen die verbunden.
Gruß Markus
-------------------------------------------------------------------------- Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------