Hallo Forum,

ich bin gerade am Einlesen von Testfunktionen, die später durch Messdaten ersetzt werden sollen.
Ich taste derzeit mit 1khz meinen analogen Eingang ab. Dazu gibts ein hübsches Diagrammbild,
das die Testfunktion auch abbildet.

Die Übertragung in ein Array soll nun der nächste Schritt sein, dabei fällt mir aber auf, das
ich quasi nur die Ampiltuden in dem Ausgangssignal des MessVis habe aber keine zugeordneten
Zeitwerte.

Manuelles hinzufügen ist ja nun murks, und irgendwo muss das zeitsignal ja auch vorhanden sein?!

danke euch für die Hilfe
spark
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.10.2009, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2009 10:55 von dimitri84.)
Beitrag #2

dimitri84 Offline
Astronaut
*****


Beiträge: 1.496
Registriert seit: Aug 2009

2020 Developer Suite
2009
DE_EN

53562
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
Zitat:Dazu gibts ein hübsches Diagrammbild
... hast du dich also doch mit dem Signalverlaufsdiagramm angefreundet und die Suche nach den "versteckten modulen" aufgegeben Wink


was bekommst du denn, wenn du dein Siganl an folgendes VI anschließt?

   

„Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ (Matthias Claudius)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.10.2009, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2009 13:28 von Spark.)
Beitrag #3

Spark Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 39
Registriert seit: Sep 2009

8.6
-
de

30159
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
tjaa, idee ist folgende...

Ist:
signaleingang->aufteilen in x und y
(wobei ich nicht weiß, ob die schleife jeden wert der abtastung mitbekommt. wie ist das?)

Soll:
nach dem ist-zustand sollen x und y - Werte als Array in folgender Form geschrieben werden:

x1-y1
x2-y2
x3-y3

sowie am ende ein diagramm zur kontrolle gezeichnet werden.
wichtig ist aber die messwerte im array zu haben.

wie muss ich das bild vervollständigen?
die zeit darf auch gerne das format sekunden nach dem start haben und nicht sekunden seit 1904...

@ dimitri //jaa das zeitverlaufsdiagramm in verbindung mit einiger Signalanalyse-tools hat mittlerweile meinen Segen :-)

mfg
spark


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.10.2009, 13:43
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
Traditional-DAQ-VIs?:stop:Welche NI-Hardware hast du? Bitte mitteilen! Wenn es nicht etwas ganz Altes ist, befasse dich auf jeden Fall mit der neueren Treiberarchitektur DAQmx, ist um Welten besser.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.10.2009, 13:58
Beitrag #5

Spark Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 39
Registriert seit: Sep 2009

8.6
-
de

30159
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
soo, ich habe etwas gebaut, was funktioniert :-)
aber taugt das auch seitens der systemressourcen?

hardware ist pci6024e mit cb-68lp panel, LabVIEW ist 8.6 deutsch.

mfg spark


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.10.2009, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2009 14:25 von jg.)
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
PCI-6024e funktioniert auch mit DAQmx. Auf alle Fälle auf diesen Treiber umsteigen!!! Nicht weitermachen mit den Trad-DAQ-VIs.

Zur Einführung gibt es hier einen Link:
http://www.LabVIEWforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
14.10.2009, 16:12
Beitrag #7

Spark Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 39
Registriert seit: Sep 2009

8.6
-
de

30159
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
halloo, ich habe deinen rat befolgt, und erstmal auf dieses daqmx umgestellt...
es ist jetzt erstmal wieder die disziplin signale einlesen, signale ausgeben.

ich lese ein signal ein, gebe es wieder aus, und lese es als schleife auf dem zweiten kanal wieder ein.
damit müsste ich bei einer sinusfunktion eine zweite, phasenverschobene sinusfuktion einlesen können.
leider sieht das loop-signal anders aus...
(gezeigter aufbau funzte vor einigen tagen schon mit dem daq assi)
//oder passt da was mit den abtastraten nicht, sodass das zweite signal (rot) nur noch eine gerade ist, die horizontan den max-min-amplituden der
(weissen) schwingung folgt?

wenn das soweit läuft, dann gehts weiter daran folgendes array zu bekommen:

zeit1 y-wert1 y-wert2
zeit2 y-wert2 y-wert2
...

aaber zunächst: gibts nen fehler in meinem aufbau?

mfg spark


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.10.2009, 19:49
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
:hmmOb natürlich dein Hardware-Aufbau korrekt ist, keine Ahnung, die Glaskugel ist gerade defektGlas2

In welchem Modus willst du deine AI messen? Differentiell? Gegen gemeinsame Masse? Da hast du nichts an deinem VI angeschlossen:
   
Gilt analog für AO

Zweitens, fang erst gar nicht an, dir unnötige Express-VIs anzugewöhnen. Aufsplitten der beiden eingelesenen Waveforms geht einfach über ein Index Array.

Dann zu den erfassten Waveforms, da gibt es in der Waveformpalette das "Get Waveform-Components" VI. Eine Waveform besteht aus einem Zeitstempel (Zeitstempel, an dem der erste Messwert erfasst wurde), einem Double-Wert dt, das ist das Delta-T zwischen 2 erfassten Werten. Da du mit einem internen Hardware-Takt arbeitest, ist der sehr zuverlässig konstant. Kommt quasi aus dem DAQmx-Timing-VI. Und dann ein Array von Messwerten.

Wenn du mehrere Waveforms zusammensetzen willst, dazu gibt es auch ein VI in der Waveform-Palette, geht damit ganz einfach.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2009, 06:36
Beitrag #9

SeBa Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.025
Registriert seit: Oct 2008

09SP1 & 10 FDS
2008
DE

65xxx
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
' schrieb:...
Gilt analog für AO
...


Offtopic2Ironie

Bei LVF Team-Mitgliedern drücken wir ein Auge zu und behaupten, der Zuastz "Gilt analog für AO" rechtfertigt einen Doppelpost. Außerdem war es ja auch schon spät.Big Grin

Gruß SeBa

Dieser Beitrag soll weder nützlich, informativ noch lesbar sein.

Er erhebt lediglich den Anspruch dort wo er ungenau ist, wenigstens eindeutig ungenau zu sein.
In Fällen größerer Abweichungen ist es immer der Leser, der sich geirrt hat.

Rette einen Baum!
Diesen Beitrag nur ausdrucken, wenn unbedingt nötig!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2009, 07:52
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Zeitinformationen bei aufgenommenen Signalen?!
' schrieb:Offtopic2Ironie

Bei LVF Team-Mitgliedern drücken wir ein Auge zu und behaupten, der Zuastz "Gilt analog für AO" rechtfertigt einen Doppelpost. Außerdem war es ja auch schon spät.Big Grin

Gruß SeBa
:hehe:Jaja, eigentlich sollte der Beitrag editiert werden. Muss auf den falschen Button gekommen sein. Ist korrigiert, Doppelpost gelöscht.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ausgeben von Signalen mithilfe von NI PXI-5412 (AWG) DavidStefan 17 11.969 25.05.2021 10:27
Letzter Beitrag: DavidStefan
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.508 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.263 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man