INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Umschalten von Programmfunktionen über Registerkarte



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.10.2009, 14:22
Beitrag #1

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
Umschalten von Programmfunktionen über Registerkarte
Hallo,

habe eine Frage zur Funktion und Nutzung der lokalen Variablen. Und zwar hab ich auf meinem Display eine Registerkarte eingesetzt, die zwischen verschiedenen Methoden zur Eingabe einer Position auf einem 4 Zoll Wafer realisieren soll. Soweit erstmal kein Problem.

Allerdings habe ich jetzt zum Umschalten zwischen den verschiedenen Prozessen eine zweite Schleife integriert (parralel laufen) um zwischen den Verschiedenen Methoden jederzeit umschalten zu können (durch klicken auf der Registerkarte). Nun scheint es allerdings so zu sein, dass mein Ausgabeport der Variable mit dem ich eigentlich nur den Case Switchen möchte bei Abfrage gleichzeitig auch meine Registerkarte zurücksetzt (so siehts zumindest für mich aus), wenn ich diese umgeschaltet habe. Effektiv äußert sich das, indem die Registerkarte manchmal direkt nach dem klick auf die alte Seite zurückswitcht.

Leider lässt sich auch das parralel laufen der Abfrage und somit die Nutzung der Lokalen Variable eigentlich nicht vermeiden (zumindest nicht ohne größere Umbauten und einen schwerer nachvollziehbaren Code; in meinem Cases sitzt am Ende wohl je eine While Schleife - entsprechend muss diese eigentlich zwingend parralel zur Abfrage der Registerkarte laufen.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und Lösungsvorschläge? Ich hatte schon daran gedacht ob mir eventuell Eventstrukturen weiterhelfen könnten, jedoch bin ich leider nicht genügend vertraut damit - ich wäre daher sehr verbunden wenn mir jemand gute Lektüre zu Eventstrukturen empfehlen könnte (möglichst kostenfrei ^^).

Gruß Kiesch

p.S: Angehängt ein vi LV 8.6 zur Verdeutlichung der Problematik (hab mal allen code rausgenommen der sonst nur irritieren würde; ja hardwired endlosschleifen sind böse, aber wie gesagt, das soll nur zur Demonstration dienen).


Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 11,54 KB / Downloads: 264)

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.10.2009, 14:47
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Umschalten von Programmfunktionen über Registerkarte
Ich verstehe nicht, warum du den Wert eines Controls wieder auf eine Variable des gleichen Controls schaufelst...insbesondere da die Schleifen ohne Wartezeit laufen, ist doch nie klar, welcher Teil des Codes zuerst abgearbeitet wird und daher Vorrang hat...Stichwort "race condition"

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.10.2009, 14:59
Beitrag #3

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
Umschalten von Programmfunktionen über Registerkarte
Ah, ich sehe ich habe anscheinend einen gravierenden Denkfehler. Die lokale Variable (Ausgabe) funktioniert also gleichzeitig als Abfrage und wird (vor allem) ständig auch parralel durchgeführt ohne dass ich noch eine zweite Schleife brauche die die Abfrage realisiert? (so scheint es zumindest nachdem ich die zweite Schleife rausgenommen habe).

Gilt das generell? Also - werden lokale Variablen ständig parrallel zu allen anderen Prozessen aktualisiert?

P.S: Das die Parrallel ablaufen und sich deswegen ins Gehege kommen könnten, war mir bewusst, allerdings war ich der Meinung das Frontpanel Readout und Schreiben in die Lokale Variable ein Vorgang sind (ergo nicht nach dem auslesen unterbrochen wird; was dazu führt, dass danach ein veralteter zustand in die Variable geschrieben wird). Sorry für diese letztlich extremst einfach zu beantwortende Frage -.-

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.10.2009, 18:29
Beitrag #4

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.697
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Umschalten von Programmfunktionen über Registerkarte
Zitat:Effektiv äußert sich das, indem die Registerkarte manchmal direkt nach dem klick auf die alte Seite zurückswitcht.
Ja, das ist genau so.

Das liegt an folgendem:
Der Wire, der vom Bedienelement zur lokalen Variablen geht, braucht eine gewissen Zeit. Wenn genau während dieser Zeit, sich das TabSheet am FP ändert, dann springt es wieder zurück. Das geht so: Zuerst wird "Seite 1" aus dem Bedienelement ausgelesen und auf den Wire gegeben. Dann findet ein TaskSwitch zwischen BD und FP statt, der Anwender klickt jetzt "Seite 2" an und die wird auch sichtbar. Und jetzt TaskSwitch wieder zurück von FP nach BD. Jetzt steht aber "Seite 1" im Wire und wird auf die lokale Variable geschrieben => TabSheet geht wie von selbst wieder auf "Seite 1".

Der Fehler wird noch dadurch verstärkt, weil die While-Schleifen ohne Wartezeit ablaufen!


' schrieb:Ah, ich sehe ich habe anscheinend einen gravierenden Denkfehler. Die lokale Variable (Ausgabe) funktioniert also gleichzeitig als Abfrage und wird (vor allem) ständig auch parralel durchgeführt ohne dass ich noch eine zweite Schleife brauche die die Abfrage realisiert? (so scheint es zumindest nachdem ich die zweite Schleife rausgenommen habe).
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du bisher folgendes gedacht: Ich muss zuerst mal das Bedienelement in die lokale Variable schreiben, sonst funktioniert die obere While-Schleife nicht.
Dem ist aber nicht so. Sobald das Bedienelement geändert wird, haben automatisch auch alle lokalen Variablen, die zu diesem Bedienelent gehören, den geänderten Wert.

Zitat:Also - werden lokale Variablen ständig parrallel zu allen anderen Prozessen aktualisiert?
Im Prinzip ja.
Sag es aber besser so: Eine lokale Variable hat immer den selben Wert wie das dazu gehörende Element (ob Bedien- oder Anzeigeelement ist dabei egal).


Zitat:Das die Parrallel ablaufen und sich deswegen ins Gehege kommen könnten, war mir bewusst,
Das "Ins Gehege kommen" hat aber nichts mit lokalen Variablen an sich zu tun. Vielmehr damit, weil lokale Variablen des selben Elementes für gewöhnlich in unterschiedlichen Datenflüssen liegen. Und wegen des Datenflusses kann man nicht entscheiden, ob eine lokale Variable nicht doch eher ausgelesen wurde als sie von einen anderen Datenfluss beschrieben wird.

Zitat:allerdings war ich der Meinung das Frontpanel Readout und Schreiben in die Lokale Variable ein Vorgang sind (ergo nicht nach dem auslesen unterbrochen wird; was dazu führt, dass danach ein veralteter zustand in die Variable geschrieben wird).
Im Prinzip ist das richtig.
Dein Fehler liegt ja auch nicht hierin, sondern in dem Vorgang, den ich oben beschrieben habe.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.373 04.06.2021 13:41
Letzter Beitrag: jg
Shocked Registerkarte Ebe419 12 12.450 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.259 06.01.2018 12:29
Letzter Beitrag: Ebe419
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.309 19.09.2017 12:04
Letzter Beitrag: Lucki
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.277 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.708 26.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: