Ach... warum hörst du nicht einfach auf mich ...
Knackpunkt ist folgender:
Dein OPC Connect&read VI öffnet und schließt bei jedem Schleifendurchlauf den Datasocket oder wie auch immer man das halt nennt. Das ist schlecht, genau wie bei DAQ Tasks die man nicht bei jedem Schleifendurchlauf neu starten soll, sondern vor der Schleife starten, ncah der Schleife beenden.
Hab das für dich mal umgebaut und siehe da... null Problemo...
Außerdem hab ich die Schleifen wieder gesplittet... ich finds besser. So hats bei mir funktioniert. Mag auch anders gehen.
test.llb (Größe: 51,07 KB / Downloads: 187)